реклама на сайте
подробности

 
 
> АЦП на Atmega
shemmer
сообщение Sep 23 2007, 09:55
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 49
Регистрация: 23-09-07
Из: Томск
Пользователь №: 30 759



Добрый день

Вот решил сделать блок питания с управлением на МК
Возникли проблемы с АЦП, а именно:
Не могу настроить его так чтобы он мерил многократно, а не 1 раз
Работаю в CVAVR, симулирую в ПРОТЕУСЕ

Делаю так:
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void){
Vizm=ADCW;
Vpr = (float) Vizm; //переводим формат данных из целочисленно в фиксированную арифметику
Vpr = Vpr * 0.03128; //умножаем на множитель масштаба(измерение до 32В)
Vdec = (int) Vpr; //выделяем целую часть;
Vpr = Vpr - (float) Vdec;//выделяем милливольты
Vpr = Vpr * 1000; //избавляемся от целой части
Vmili = (int) Vpr; //переводим милливольты в вольты
}
Дальше преобразовываю в BCD и вывожу на LED.(ADCSRA=0b11011111;
ADMUX=0b11000000

Но он делает преобразование 1 раз и останавливается.
Если установить ADFR=1, то в протеусе на индикаторе кракозябры
(может на железе будет нормально?)
Как заставить делать преобразование многократно?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
WEST128
сообщение Sep 23 2007, 10:17
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 468
Регистрация: 13-10-06
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291



Тут надо приводить не ваш код обработки данных с АЦП, а то, как вы инициализируете его регистры. Там есть несколько режимов работы, если вы не хотите сами запускать АЦП, то настройте его в режиме непрерывного преобразования (FreeRunning). По поводу используемого вами симулятора можно сказать, что он бывает ошибается, проверять всегда лучше на железке. Неплохо бы привести тип вышего контроллера.