> Совместное использование ATMega128L и CS8900A-CQ3, При совместном включении CS8900A-CQ3 с ATMega128L микроконтроллер ATMe
jt777
сообщение Sep 18 2007, 12:27
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 19
Регистрация: 18-09-07
Из: Украина
Пользователь №: 30 612



Решил подключить ATMega128 к локальной сети. Купил олимексовскую плату CS8900A-h, с установленным контроллером CS8900A-CQ3. ATMega128 без подключенной к ней плате CS8900A-h работает нормально, но при подключенни CS8900A-h, питание падает с 3.3 В до 3.1В и Mega выключается. Пробовал поднять питание до номинального уровня, но не помогло. Пробовал просто подать питание на плату CS8900A-h, от того же источника питания, что питается Mega, но Mega все равно выключается. Не могу понять в чем проблема. Кто знает подскажите.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
jt777
сообщение Sep 26 2007, 05:16
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 19
Регистрация: 18-09-07
Из: Украина
Пользователь №: 30 612



Проблему решил.Проблема действительно была в блоке питания. Подключил осцилограф и оказалось, что примерно через 250 мкс, напряжение питания падает до 1.2В, что приводит к отключению Меги. Всем спасибо, что помогли. Теперь буду пытаться заставить CS8900 передавать пакеты. Еще раз большое спасибо.