Есть 10 устройств, размещенных в чистом поле в ряд общей длиной 500м в одну линию. Требуется объединить их цифровым интерфейсом связи (скорость не важна) с подключением, допустим, к ПК.
Каждому устройству нужно питание (5В, 50 мА). Предполагаю использовать RS-485, один источник питания в начале линии (напряжением побольше, чтобы скомпенсировать падение в линии), кабель (заказчик хочет использовать 4-х проводной, неэкранированный, не витой) будет закопан в землю. Главный критерий - безотказность. Есть некоторые вопросы, т.к. проектирую такую систему впервые.

1. Оправдано использование не витой неэкранированной пары на скорости, допустим, 1200 бод и длине линии 500м?
2. Будет ли использование одного ИП постоянного тока в начале линии напряжением 12-18В оправданным для питания системы в случае использования "-" ИП в качестве общего провода?
3. Не превысит ли разность потенциалов земли на устройствах допустимое для драйверов (MAX485)? Если да, как с этим можно бороться?
4. Стоит ли применять грозозащиту к цепям интерфейса и линиям питания?

Сделать нормальное заземление в грунт на каждом узле не представляется возможным - 30 см почвы, потом мел.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
GrayCat
сообщение Oct 2 2007, 10:00
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 263
Регистрация: 7-10-05
Из: UA
Пользователь №: 9 342



Наш вариант:
Прикрепленное изображение


Это, правда, для RS-422 или даже Ethernet wink.gif

На входе Polyswitch-и на 0.1А, кстати они обладают сопротивлением даже в проводящем состоянии в несколько Ом, так что "звоны" слегка давят. Супрессор через диодный мостик - т.к. собственная емкость низковольтных супрессоров порядка 4нФ (!!!) wacko.gif - оно вам надо в линии?

По-хорошему, надо бы еще "-" мостика тоже через супрессор пустить, а не напрямую на землю - тут мы "недоиспользуем" возможности входа ADM485 по синфазному напряжению... Но нам хватает.


--------------------