Цитата(Евгений Германович @ Oct 14 2007, 08:20)

А окно один отсчет? я вас правильно понял?Про баттерворт все понятно,но для него результат на выход выдается после каждого отсчета ,а для медианы надо ждать.
Я не знаю, что Вы называете "окно один отсчет".
И для фильтра Баттерворта, и для медианного фильтра результат на выход выдается после каждого отсчета. И для фильтра Баттерворта, и для медианного фильтра результат на выходе "надо ждать":
для медианного фильтра задержка в два отсчета, а для фильтра Баттерворта, кажется, задержку считать нужно (консервативная оценка - тоже два отсчета).
Задержка есть у всех "крутых" фильтров.
Цитата(Евгений Германович @ Oct 14 2007, 08:20)

И мне кажется что медиана с тремя отсчетами это не круто.
Если Вас интересует фильтр не крутой, а эффективный (т.е. качественный результат при минимальных затратах вычислительной мощности), то медианный фильтр даже с тремя отсчетами стОит попробовать.
Для "искры" (ВЧ помехи, при которой портится ровно один отсчет) эффективнее медианного фильтра с тремя отсчетами Вы ничего не найдете.
Будет ли для Вашей задачи тот или иной фильтр полезен - зависит от задачи и поставленных требований к помехоустойчивости.