реклама на сайте
подробности

 
 
> Вопрос по высоковольтным модулямMHV фирмы TRACO, Поведение при КЗ
stoker
сообщение Oct 22 2007, 10:16
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 340
Регистрация: 28-11-05
Из: Москва
Пользователь №: 11 469



Добрый день. В описании на модуль трако MHV сказано: Short circuit protection: indefinite. (в переводе: неопределено) Помогите понять, как все таки поведёт себя модуль при КЗ на выходе?
Ссылка на PDF на всякий случай:
http://dsb.tracopower.com/upload/DSBUserFi...Power/0_mhv.pdf
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
NVade
сообщение Oct 22 2007, 12:41
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 71
Регистрация: 7-07-06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652



Это они так пишут про "неопределенно долго"..., то есть защита есть, в отличие от "limited 1 sec. max." - так у их модулей, где нормальной защиты нет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stoker
сообщение Oct 22 2007, 12:44
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 340
Регистрация: 28-11-05
Из: Москва
Пользователь №: 11 469



Цитата(NVade @ Oct 22 2007, 16:41) *
Это они так пишут про "неопределенно долго"..., то есть защита есть, в отличие от "limited 1 sec. max." - так у их модулей, где нормальной защиты нет.

Спасибо, а я уж думал - замкну, так есть вероятность выхода из строя.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic