Цитата(kt315b @ Oct 24 2007, 16:27)

Хочу знать Вашу оценку о наводке 50Гц на проводники в промышленности.
Если в типичной промзоне бросить 1000 метров одножильного проводника
какой по величине переменный ток в нем можно обнаружить?
Задача оценочная и исходит из того что это проводники кабелей
разного рода датчиков для пром автоматизации.
Что возможна прокладка их по лоткам с кабелями 380В и т.д.
Могу поделиться реальным случаем из "жизни".
При монтаже оборудования на нашем производстве монтажники положили кабель PROFIBUS в лоток, который энергетики приготовили для себя. На момент монтажа, последний был почти пустой ( в нем находились силовые кабели от той же уствновки, от которой был PROFIBUS). В течение года все работало чудным образом.
В одно прекрасное утро появились спонтанные самовосстанавливающиеся отказы удаленки в крайнем шкафу. При проверке все оказалось в норме. Замена модулей и "головы" ничего не дала.
Разгадка пришла в виде электрика, рассказавшего в курилке, что накануне они прокинули два транзитных кабеля большой мощности.
В итоге пришлось доставать кабель от PROFIBUS из энергетического лотка и перекладывать заново.
После этого установка работает без сбоев уже почти полтора года.