Цитата(stoker @ Nov 12 2007, 18:14)

А что имеено за датчик хотите получить? Если только 4-20, то контроллер не нужен. Дешёвое решение: PGA309 + XTR115. Мы на этом уже делали - 0.1% в диапазоне -10...+60. Если нужна точность выше - контроллер + ЦАП 4-20 (AD421). Делали на MSP. Полиномиальная апроксимация, точность была: 0,05% при -20 ... +80C
PGA309 говорят, в настройке большой геморрой, так что по технологии дешево не получится.
Датчик нужен 4-20 с перспективой развития (масштабирование диапазона, цифровые протоколы, индикация, регулирование). Потому только контроллер. Вот коллега Sensor.UA, дай ему Бог здоровья, посоветовал С8051F350. ADC там классное, при цене MSP. Насчет полиномиальной аппроксимации я пока не уверен. Просто есть куча чувствительных элементов с S-образной характеристикой. Каким полиномом ее описывать: 3-4 степени? Может, это наивное решение, но пока я думаю о кусочно-линейной аппроксимации в нормальных условиях плюс полиномиальная функция температурной ошибки 2-й степени.