Тема с похожим вопросом существует, но условия моей задачи несколько иные.
Вобщем в первоначальном варианте имеется АЦП ads1256 на земле 1, в этой же части установлен изолирующий DC-DC преобразователь, который питает аналоговые фильтры на земле 2 (т.е земли 1 и 2 изолированны). Диапазон выходных напряжений с фильтров +/-5В. Опорное напряжение 2.5В установлено тоже на земле 2. Буфер в АЦП выключен. Сначала я проинтерпретировал даташит на АЦП таким образом, что входы АЦП полностью дифференциальные, соотвественно заводим выходы с фильтров на AinP, AinN вешаем на землю 2; размах как раз +/- 2x2.5В=+/-5В... но далее в даташите смотрим на то, что абсолютное значение входных напряжений относительно земли 1...
Вопрос таков: в моем случае подход имеет смысл, или же земли 1 и 2 должны быть обязательно соединены (быть под одним потенциалом), тогда придется убирать изолирующий DC-DC преобразователь и т.п?

С Уважением.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Crowbar
сообщение Nov 13 2007, 18:47
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 190
Регистрация: 8-05-07
Пользователь №: 27 595



Переформулирую вопрос: можно ли на входы ацп ADS1256 Ai+ Ai- подать диф. сигнал с максимальной аплитудой +/-5В со схемы, имеющей собственнуйю землю? Вобщем задача изначально такая: с помощью данного АЦП отцифровать сигнал +/-5В, желательно, чтобы АЦП имел землю, раздельную с остальной аналоговой частью...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stoker
сообщение Nov 13 2007, 19:02
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 340
Регистрация: 28-11-05
Из: Москва
Пользователь №: 11 469



Цитата(Crowbar @ Nov 13 2007, 21:47) *
Переформулирую вопрос: можно ли на входы ацп ADS1256 Ai+ Ai- подать диф. сигнал с максимальной аплитудой +/-5В со схемы, имеющей собственнуйю землю? Вобщем задача изначально такая: с помощью данного АЦП отцифровать сигнал +/-5В, желательно, чтобы АЦП имел землю, раздельную с остальной аналоговой частью...

Когда подаёте диф сигнал, нужно учитывать чтобы абсолютно на входах АЦП находился в пределах: AGND − 0.1 ----- AVDD + 0.1. Если по каким-то причинам ваша, "другая" земля должна быть развязана от земли АЦП, то следите чтобы разность потенциалов между землями не приводила к нарушению требования Absolute input voltage.
+/-5В - это относительно чего? размах диф. линии или абсолютное значение сигнала относительно земли источника сигнала?