Цитата(Sergey_P @ May 23 2005, 10:05)
Здравствуйте.
Поделитесь опытом или ссылками, где можно найти ответ на такой вопрос.
Имеется трансформатор тока, от него имеем очень малый сигнал порядка 2мкА,
который усиливыем двумя каскадами (первый каскад - схема преобразования тока в напряжение , воторой каскад усилитель напряжения). Первый каскад имеет огромный коэффициент усиления, такой, что начинает сказываться напряжение смещения прецизионного усилителя. Для первого каскада Вводим подстроечный резистор для компенсации напряжения смещения., однако со временем вся схема опять уплывает и что подстраивали, что нет.
Если непонятно обрисовал задачу, могу выслать схемку, она достаточно простая.
Был бы очень признателен за информацию по данному вопросу.
Спасибо.
Сорри, если предыдущий посто попал не в ту ветку, но я отвечал по схеме "Datchik.bmp".
Уважаемый Sergey_P, если у Вас действительно трансформатор тока, то не надо первым каскадом использовать преобразователь ток-напряжение. ИМНО это ошибка.
Нормальный режим тр. тока - это режим короткого замыкания во вторичной цепи.
Поэтому если у Вас действительно трансформатор тока, то повторяю, для него нагрузка должна быть не более нескольких ом.
Чем меньше, тем точнее работает Ваш преобразователь.
Поэтому на первом каскаде надо просто усиливать падение напряжения на резисторе нагрузке Тр. тока.
И еще, если сообщите номинальный ток в первичной цепи и диапазон его изменения, попытаюсь помочь более конкретно. Меня немного смущает величина тока во вторичной цепи 2мка. Это при каком первичном токе у Вас?
Если у вас какой-то другой трансформатор, то надо смотреть