Проблема такова, что требуется получить +/-12 В из 5 В, но только с общей землей. Так же критичен размер места на плате, занимаемого схемой питания. Сразу же в голову приходит мысль взять изолирующие DC/DC модули (например у TRACO) и соединить их выходную и входную земли- что тогда получится, не будет ли течь солидний ток между этими землями и т.п. Какаие альтернативные подходы?

С Уважением.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
ms1
сообщение Nov 15 2007, 12:04
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 150
Регистрация: 13-10-05
Пользователь №: 9 614



Цитата(Crowbar @ Nov 15 2007, 00:46) *
Проблема такова, что требуется получить +/-12 В из 5 В, но только с общей землей. Так же критичен размер места на плате, занимаемого схемой питания.

Посмотрите на MAX742/743 от Maxim