реклама на сайте
подробности

 
 
> Rs- 485 в кортком замыкании, приемопередатчики и КЗ
kt315b
сообщение Nov 21 2007, 10:49
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 37
Регистрация: 18-10-05
Пользователь №: 9 805



Есть ли приемопередатчики с предсказуемым состоянием логического выхода приемника при различных кз на линии?

Проблема в том, что если допустить присутствие шума на закороченной лини порядка 60mVpp
то не все приемопередатчики ведут себя одинаково.
Есть ли приемопередатчики с встроенным разумным смещением на входе приемника?

Сообщение отредактировал kt315b - Nov 21 2007, 10:51
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
rezident
сообщение Nov 21 2007, 11:09
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(kt315b @ Nov 21 2007, 15:49) *
Есть ли приемопередатчики с встроенным разумным смещением на входе приемника?

Чувствительность приемников RS485 регламентируется стандартом EIA/TIA-485-A. Там не предусмотрено смещение приемника, т.к. линии приема и передачи совмещены. Внутренне смещенные входы у другого дифференциального интерфейса - RS422. В принципе вы тоже можете применить "растяжку" резисторами, скажем номиналом 1кОм. Линию A притяните к + питания, а линию B к - питания.
P.S. состояние постоянного к.з. не совсем штатное для интерфейса. Может стоит драйвер RS485 защитить с помощью multifuse, например?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kt315b
сообщение Nov 21 2007, 13:17
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 37
Регистрация: 18-10-05
Пользователь №: 9 805



Стандарт требует от приемника +/-200mV.
Это достаточно широко.
Внутри стандарта могут существовать различные реализации,
обычно гистерезис приемника находится в пределах 30-80mV,
У различных производителей и типов микросхем центр гистерезиса
имеет различную величину находящуюся в пределах +/-200mV,
отсюда неопределенность приемника при КЗ на входе.

В принципе могут существовать исполнения приемника
с порогами, например: -150 и -100mV. Такой приемник при КЗ
имел бы на выходе лог. 0 с запасом на шум 100mV

Растяжка линии при КЗ ничего не дает, линия то закорочена.
Где Вы нашли что приемник 422 смещен?

Сообщение отредактировал kt315b - Nov 21 2007, 13:20