реклама на сайте
подробности

 
 
> Rs- 485 в кортком замыкании, приемопередатчики и КЗ
kt315b
сообщение Nov 21 2007, 10:49
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 37
Регистрация: 18-10-05
Пользователь №: 9 805



Есть ли приемопередатчики с предсказуемым состоянием логического выхода приемника при различных кз на линии?

Проблема в том, что если допустить присутствие шума на закороченной лини порядка 60mVpp
то не все приемопередатчики ведут себя одинаково.
Есть ли приемопередатчики с встроенным разумным смещением на входе приемника?

Сообщение отредактировал kt315b - Nov 21 2007, 10:51
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Rst7
сообщение Nov 21 2007, 13:59
Сообщение #2


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата(kt315b @ Nov 21 2007, 12:49) *
Есть ли приемопередатчики с встроенным разумным смещением на входе приемника?


Сам искал, не нашел ничего. Есть такая идея. Например ножку B через 10 кОм в минус питания и в линию, ножку А через 10 кОм в плюс питания, но в разрыв между ножкой и линией включить пару диодов встречно-параллельно. Тогда будет где-то 0.6В даже при КЗ в линии.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rx3apf
сообщение Nov 21 2007, 17:49
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 834
Регистрация: 14-06-06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047



Цитата(Rst7 @ Nov 21 2007, 16:59) *
Сам искал, не нашел ничего. Есть такая идея. Например ножку B через 10 кОм в минус питания и в линию, ножку А через 10 кОм в плюс питания, но в разрыв между ножкой и линией включить пару диодов встречно-параллельно. Тогда будет где-то 0.6В даже при КЗ в линии.

Не надо извращаться - драйверы с предсказуемым состоянием при КЗ или обрыве есть. 3082, к примеру (и у TI, и у Maxim).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kt315b
сообщение Nov 21 2007, 22:13
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 37
Регистрация: 18-10-05
Пользователь №: 9 805



Цитата(rx3apf @ Nov 21 2007, 20:49) *
Не надо извращаться - драйверы с предсказуемым состоянием при КЗ или обрыве есть. 3082, к примеру (и у TI, и у Maxim).


Оно самое, так и есть, пороги смещены в минус: -150mV -/- -50mV.

У TI сделано поинтересней,
если на линии сигнал не выходит за пределы +/-120mV более 250uc выход приемника устанавливается в 1,
это лучше так как приемник остается симметричным.

Сообщение отредактировал kt315b - Nov 21 2007, 22:54