Цитата(nelord @ Dec 1 2007, 14:44)

Питание необходимо раздельно контроллировать. Сигнала контроля - 2 шт. в логике +5В или +3,3В.
Ну вот вам примерная (тщательно не считал и не моделировал) схема. Компаратор сдвоенный, типа LM2903, LM393. Пороги срабатывания в районе +-12В. Гистерезис около +-0,5В. Т.е. включение - 12,5В (сигнал норма - лог 1), а выключение - 11,5В (сигнал авария - лог 0). С учетом применения 5% резисторов, порог нужно немного снизить, скажем до 11,5-11,7В. Для этого пересчитайте номиналы резисторов R12/R13 и R9/R10.
Эскизы прикрепленных изображений