Цитата(gray.k @ Dec 7 2007, 11:41)

Необходимо уделить внимание топологии системы питания. У Вас как я понял оба источника питаются от одного входного напряжения - тогда нужно обратить внимание на путь протекания возвратного тока от источника +24V (он может пересекаться с +12 +5 - отсюда и проблемы). Так же важна топология самого источника (обратите внимание на рекомендации в Datasheet по трассировке, особенно путь протекания высокочастотного тока).
Физически источники предсталяют собой готовые устройства.
Подключены к питанию 220 вольт, и заземлению.
источник +12 и +5 подключен к фазе А, нейтрали
источник +24 подключен к фазе С, нейтрали
"Земля" розеток в щитке соединяется с нейтралью (т.е приход 380 - АВС и N)
Пробовал подключить источник +24 на физическую землю, пробовал запитывать источники +12 и +24 с одной фазы и с разных...
Один фиг - источник +24 фонит...
ЗЫ Источник тоже менял

Цепь +24 выглядит так: Выход импульсного блока питания (+V) - вход блока управления приводом - выход блока управления приводом - возврат блока питания (-V) В блоке питания -V соединено с корпусом и с землей (FG)... парралельно к выходам (+V - V) включен конденсатор 450V 6800 mF (привод работает с большими ускорениями - блок без конденсатора просаживает напряжение)
Пробовал включение без конденсатора - все равно - фон...
Ну вот собственно что делается в цепи +24 (относительно земли)
Выключенное и включенное состояние...
Сообщение отредактировал CrazyIgels - Dec 7 2007, 09:05
Эскизы прикрепленных изображений