Столкнулся со следующим явлением - при подключении к вторичной обмотке трансформатора (ТОТ75) нагрузки 2 кОм напряжение просаживается в 1,25 раз. Т.е. на первичке напряжение стабилизировано, а подключение нагрузки никак на нем не отражается. Подскажите, плиз, как от этого избавится. Неужто придется обратную связь с вторички тянуть, да еще и через оптопару?
Схема:
Прикрепленный файл  sch1.bmp ( 55.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132


--------------------
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
yrbis
сообщение Dec 10 2007, 20:25
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 953
Регистрация: 26-07-05
Из: Питер
Пользователь №: 7 112



Цитата
Столкнулся со следующим явлением - при подключении к вторичной обмотке трансформатора (ТОТ75) нагрузки 2 кОм напряжение просаживается в 1,25 раз. Т.е. на первичке напряжение стабилизировано, а подключение нагрузки никак на нем не отражается. Подскажите, плиз, как от этого избавится. Неужто придется обратную связь с вторички тянуть, да еще и через оптопару?

А вам зачем именно трансформатор нужен? С ним у вас всегда будет разница между разорванным выходом и нагруженным, хотябы из-за несвязанной индуктивности на выходе, которая с нагрузкой делитель образует...а главная проблема это получить нужную ачх, которая тоже у вас будет от нагрузки зависеть, можно при необходимости примерно расчитать свой транс(они очень грубо эмулируются) и смотав их десяток найти оптимальный для вас вариант, но дело запарное....
опять же всё зависит от того чё вам надо...

p.s. pnp транзистор неправильно нарисовали; обратная связь на оптопаре сделает схему нелинейной, чего вы вроде хотите избежать судя по схеме. можно наверное ввести кусок лениаризации оптрона - т.е. взять оптрон с двумя фотоприёмниками, но для этого вам вроде бы нужен будет ОУ ещё один с питанием для него и вообще как-то громоздко
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Yura_K
сообщение Dec 11 2007, 18:13
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 185
Регистрация: 5-05-06
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821



Цитата(yrbis @ Dec 11 2007, 01:25) *
А вам зачем именно трансформатор нужен? С ним у вас всегда будет разница между разорванным выходом и нагруженным, хотябы из-за несвязанной индуктивности на выходе, которая с нагрузкой делитель образует...а главная проблема это получить нужную ачх, которая тоже у вас будет от нагрузки зависеть, можно при необходимости примерно расчитать свой транс(они очень грубо эмулируются) и смотав их десяток найти оптимальный для вас вариант, но дело запарное....
опять же всё зависит от того чё вам надо...

p.s. pnp транзистор неправильно нарисовали; обратная связь на оптопаре сделает схему нелинейной, чего вы вроде хотите избежать судя по схеме. можно наверное ввести кусок лениаризации оптрона - т.е. взять оптрон с двумя фотоприёмниками, но для этого вам вроде бы нужен будет ОУ ещё один с питанием для него и вообще как-то громоздко

Трансформатор ставили для гальванической развязки. На выходе узла (вторичная обмотка ТОТ75) необходимо получить синусоиду 400 Гц с заданной амплитудой (от 0 до 28В). Амплитуда задается через послед. цифр. интерфейс. Формируется через ЦАП. На вход нарисованного каскада
подается синус 400 Гц, с амплитудой от 0 до 10В. Вообще схема имитирует СКТ.
На счет АЧХ. На выходе только одна частота, вроде бы неравномерность необязательна, как я понимаю.
P.S. Действительно , транзистор нарисован неправильно.


--------------------
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav
сообщение Dec 11 2007, 19:33
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987



Цитата(Yura_K @ Dec 11 2007, 21:13) *
Трансформатор ставили для гальванической развязки. На выходе узла (вторичная обмотка ТОТ75)...
А Вы параметры этого транса знаете? К примеру, омическое сопротивление обмоток. smile.gif Или хотите, чтобы их кто-нибудь нашёл на просторах инета специально для Вас?


--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Yura_K   Выходное сопротивление трансформатора   Dec 10 2007, 17:50
- - Stanislav   Пара замечаний: - первичку транса непосредственно ...   Dec 10 2007, 19:26
- - tyro   Цитата(Yura_K @ Dec 10 2007, 20:50) Столк...   Dec 10 2007, 20:21
|- - Евгений Германович   Цитата(Stanislav @ Dec 11 2007, 22:33) А ...   Dec 12 2007, 13:34
|- - Yura_K   Цитата(Евгений Германович @ Dec 12 2007, 18...   Dec 12 2007, 14:38
|- - Stanislav   Цитата(Yura_K @ Dec 12 2007, 17:38) Что-т...   Dec 12 2007, 21:52
|- - alexander55   Цитата(Yura_K @ Dec 12 2007, 17:38) Что-т...   Dec 13 2007, 06:34
- - alexander55   Цитата(Yura_K @ Dec 10 2007, 20:50) Столк...   Dec 12 2007, 07:27
- - Designer56   Цитата(Yura_K @ Dec 10 2007, 20:50) Подскажите, ...   Dec 12 2007, 07:52
- - orthodox   Если измерять ток в первичной цепи, то можно ввест...   Dec 12 2007, 11:37
|- - alexander55   Цитата(orthodox @ Dec 12 2007, 14:37) Есл...   Dec 12 2007, 13:01
- - Евгений Германович   Если поверить вам то 500 ом от 2000 это ваши 25%   Dec 12 2007, 14:55
- - Евгений Германович   Я брал данные из справочника,ежли там наврано то я...   Dec 13 2007, 15:10


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:12
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016