Куча датчиков посаженна на RS485. Все бы ничего, но надо по этим же проводам ( двум ) и питать датчики. Потребляемы ток не большой, около 10ма, напряжение 3В. Встречал ли кто решение подобных задач?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
oran-be
сообщение Dec 5 2007, 13:59
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 234
Регистрация: 30-03-07
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621



Что то не совсем понятно. Сам драйвер 485, стоящий на приемном конце от чего питается? Низкопотребляющие в режиме приема все равно ма 20 будут кушать, а в режиме передачи, как и было сказано - 200 ма. Мы обычно вешаем 4-8 проводный кабель, поскольку сдвоенная витая пара стоит дороже, и достать ее труднее, чем 4-х или 8 проводную, а по свободным жилам и пускаем питание.
10 бит/ сек!!!!!!!! Это кто ж так поизмывался над 485-м?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Petrovich
сообщение Dec 5 2007, 14:06
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 230
Регистрация: 2-06-05
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 658



Как делается "обычно" я знаю. Задача сделать как раз то необычно. Датчики изначально работают по RS485. Переделывать их нельзя. Можно только что то несложное добавить к ним, чтобы они думали, что работают по RS485. На все эти датчики выделяется только два провода. Больше просто нет , физически нет и проложить очень дорого. Вот и думаем, как и питать их и передавать данные.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Dec 5 2007, 15:28
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



А сами датчики где находятся? Над поверхностью земли или где-то под ней? Запитать на месте датчики нельзя?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Petrovich
сообщение Dec 5 2007, 15:33
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 230
Регистрация: 2-06-05
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 658



Нельзя конечно же. Зачем бы тогда мучались... smile.gif
А находятся они глубоко под землей.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexkok
сообщение Dec 7 2007, 21:17
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 609
Регистрация: 3-03-07
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837



Цитата(Petrovich @ Dec 5 2007, 18:33) *
Нельзя конечно же. Зачем бы тогда мучались... smile.gif
А находятся они глубоко под землей.

Я когда-то что-то похожее проектировал, смотри аттачмент
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Dec 8 2007, 12:55
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(alexkok @ Dec 8 2007, 02:17) *
Я когда-то что-то похожее проектировал, смотри аттачмент

Не могли бы вы прокомментировать, что это? Только питание или питание+интерфейс передачи данных? Какой именно интерфейс?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexkok
сообщение Dec 10 2007, 08:00
Сообщение #8


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 609
Регистрация: 3-03-07
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837



Цитата(rezident @ Dec 8 2007, 15:55) *
Не могли бы вы прокомментировать, что это? Только питание или питание+интерфейс передачи данных? Какой именно интерфейс?

Это совмещенное с интерфейсом питание.
Интерфейс - полудуплекс, но при большом желании можно и до дуплекса доработать.
Протокол - какой придумаете, к интерфейсу прямого отношения не имеет. Что-то типа - запрос хоста - таймаут - ответ.
Если генератор тока на хосте заменить на стабилизатор плюс резистор, схема станет более чувствительной к сопротивлению линии, но появится возможность подключения нескольких абонентов.
Информационный сигнал в линию - токовый.
Схема до практической реализации не была доведена, так что кое-какая доработка может потребоваться.
Для перехода к RS485 естественно нужен транслятор уровней.
Совместить RS485 и питание (даже на короткой линии) по-моему невозможно.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexkok
сообщение Dec 11 2007, 18:01
Сообщение #9


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 609
Регистрация: 3-03-07
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837



Цитата(alexkok @ Dec 10 2007, 11:00) *
Совместить RS485 и питание (даже на короткой линии) по-моему невозможно.

Поправочка.
Если использовать как третий провод землю, то вполне возможно.
В этом случае синфазным напряжением можно питать DC-DC преобразователь.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Dec 11 2007, 18:15
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(alexkok @ Dec 11 2007, 23:01) *
Если использовать как третий провод землю, то вполне возможно.
В этом случае синфазным напряжением можно питать DC-DC преобразователь.

Может и не получится. Запаса по помехоустойчивости практически не будет. У приемника RS485 по стандарту EIA/TIA-485-A диапазон допустимых входных синфазных напряжений -7В...+12В. Для выходного драйвера RS485 требуется обеспечить уровни на нагрузке не менее |1,5В|, а на ненагруженном выходе не более |6В|.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexkok
сообщение Dec 11 2007, 20:07
Сообщение #11


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 609
Регистрация: 3-03-07
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837



Цитата(rezident @ Dec 11 2007, 21:15) *
Может и не получится. Запаса по помехоустойчивости практически не будет. У приемника RS485 по стандарту EIA/TIA-485-A диапазон допустимых входных синфазных напряжений -7В...+12В. Для выходного драйвера RS485 требуется обеспечить уровни на нагрузке не менее |1,5В|, а на ненагруженном выходе не более |6В|.

Я имел в виду что RS485 датчиков будет "заземлена" не к реальной земле, а к более высокому потенциалу. То же самое для хоста. Высокое синфазное напряжение только для питания.
А с помехоустойчивостью надо отдельно разбираться, автор топика о помехах не упоминал.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Dec 11 2007, 21:18
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(alexkok @ Dec 12 2007, 01:07) *
А с помехоустойчивостью надо отдельно разбираться, автор топика о помехах не упоминал.
А чего тут упоминать, если
Цитата(Petrovich)
Длинна до 1км.
? Как вы думаете, на 1 км совсем без помех хоть когда-то бывает? smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexkok
сообщение Dec 12 2007, 06:57
Сообщение #13


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 609
Регистрация: 3-03-07
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837



Цитата(rezident @ Dec 12 2007, 00:18) *
А чего тут упоминать, если
? Как вы думаете, на 1 км совсем без помех хоть когда-то бывает? smile.gif

Вопрос не в том, бывает ли без помех, а в том превышает ли помеха допустимую для RS485.
То есть можно ли использовать землю как третий провод.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Dec 12 2007, 15:21
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(alexkok @ Dec 12 2007, 11:57) *
Вопрос не в том, бывает ли без помех, а в том превышает ли помеха допустимую для RS485.
То есть можно ли использовать землю как третий провод.

Нельзя. Напряжение, падающее при протекании тока питания на этом проводе, будет тем самым синфазным напряжением, которое будет суммироваться с синфазным напряжением помехи. Третий провод обычно используют как раз для того, чтобы выровнять потенциалы драйверов RS485/RS422 на обеих сторонах линии связи в целях снижения синфазной составляющей сигнала.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexkok
сообщение Dec 12 2007, 23:56
Сообщение #15


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 609
Регистрация: 3-03-07
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837



Цитата(rezident @ Dec 12 2007, 18:21) *
Нельзя. Напряжение, падающее при протекании тока питания на этом проводе, будет тем самым синфазным напряжением, которое будет суммироваться с синфазным напряжением помехи. Третий провод обычно используют как раз для того, чтобы выровнять потенциалы драйверов RS485/RS422 на обеих сторонах линии связи в целях снижения синфазной составляющей сигнала.

Повторяю, точка "заземления" RS485 трансивера должна быть соответствующей.
Можете мне объяснить почему нижеприведенная схема не будет работать?
При правильной реализации генератора тока эта схема должна давить синфазную помеху в десятки вольт.
Прикрепленное изображение


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Dec 13 2007, 01:46
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(alexkok @ Dec 13 2007, 04:56) *
Повторяю, точка "заземления" RS485 трансивера должна быть соответствующей.

А почему заземление в кавычках? По условию задачи только два провода имеется. Так что заземление может быть без каких-либо кавычек. Заземление - соединение с землей, почвой.
Цитата(alexkok @ Dec 13 2007, 04:56) *
Можете мне объяснить почему нижеприведенная схема не будет работать?

Потому что, во-первых, разделив терминальные резисторы, вы нарушили согласование с линией связи. Во-вторых, приемник будет запитан только в том случае, если в линии нет сигнала. Как только любой из трансиверов начнет передачу входное напряжение на DC/DC пропадет. В-третьих, поскольку (опять же по условию задачи) мы имеем только два провода, то заземление в произвольных и особенно далеко отстоящих друг от друга точках даст ХЗ какие потенциалы с обеих сторон линии. Поэтому вести речь о какой-либо количественной величине синфазной составляющей в этом случае вообще не имеет смысла.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexkok
сообщение Dec 13 2007, 07:46
Сообщение #17


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 609
Регистрация: 3-03-07
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837



Цитата(rezident @ Dec 13 2007, 04:46) *
А почему заземление в кавычках? По условию задачи только два провода имеется. Так что заземление может быть без каких-либо кавычек. Заземление - соединение с землей, почвой.

В кавычках потому что это всего лишь GND пин RS485 трансивера который соединен не с реальной землей.

Цитата
Потому что, во-первых, разделив терминальные резисторы, вы нарушили согласование с линией связи.

Согласование я не нарушил, 62 * 2 = 124 Ома. Выход трансивера дифференциальный, так что это допускается.
Цитата
Во-вторых, приемник будет запитан только в том случае, если в линии нет сигнала. Как только любой из трансиверов начнет передачу входное напряжение на DC/DC пропадет.

У меня нет слов.
Выходной каскад трансивера всего-навсего либо коротит одну из линий к своему входу питания а другую к СВОЕМУ GND пину (а не к реальной земле, как Вы почему-то решили), либо находится в третьем состоянии.
Так что входное напряжение на DC/DC никуда не пропадет.
Цитата
В-третьих, поскольку (опять же по условию задачи) мы имеем только два провода, то заземление в произвольных и особенно далеко отстоящих друг от друга точках даст ХЗ какие потенциалы с обеих сторон линии. Поэтому вести речь о какой-либо количественной величине синфазной составляющей в этом случае вообще не имеет смысла.

Цитата
А находятся они глубоко под землей.

Земля присутствует, но можно ли ее использовать - не понятно.
Если отсутствуют мощные источники токов на землю в месте расположения хоста и датчиков, потенциалы будут равны.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Petrovich   Питание+RS485   Dec 5 2007, 13:16
- - Andy Great   Сие невозможно. Во-первых, Вы не учитываете потреб...   Dec 5 2007, 13:32
|- - Petrovich   Речь идет о дополнительных 10-ти ма для питания со...   Dec 5 2007, 13:38
- - Andy Great   Ну так на кучу датчиков помножьте 10мА, потом на д...   Dec 5 2007, 13:51
|- - Petrovich   Я же говорю, всего есть только два провода. Ни экр...   Dec 5 2007, 13:56
|- - oran-be   Цитата(Petrovich @ Dec 5 2007, 18:06) Как...   Dec 5 2007, 14:19
|- - rezident   Цитата(Petrovich @ Dec 5 2007, 20:33) А н...   Dec 5 2007, 15:35
|- - rezident   Цитата(alexkok @ Dec 10 2007, 13:00) Схем...   Dec 10 2007, 09:25
- - Andy Great   Придумал. Если обмен периодический (с небольшой ск...   Dec 7 2007, 08:25
|- - Petrovich   Цитата(Andy Great @ Dec 7 2007, 12:25) Пр...   Dec 7 2007, 20:18
- - Qwertty   А 1-Wire от Dallas не подойдет? При 10 байтах в се...   Dec 10 2007, 00:12
- - Petrovich   Землю ( грунт ) использовать можно но не желательн...   Dec 13 2007, 08:09
- - призрак   А если изменится частота опроса? Есть извращенный ...   Dec 28 2007, 06:58
- - lekon   Цитата(Petrovich @ Dec 5 2007, 16:16) Куч...   Jan 31 2008, 09:39
|- - OLEG_BOS   Цитата(lekon @ Jan 31 2008, 13:39) ... Ре...   Jan 31 2008, 09:49
|- - lekon   PS   Jan 31 2008, 09:52
|- - lekon   Исправил ляп в схеме на 5 стр. Извините за небрежн...   Feb 1 2008, 08:29
- - Petrovich   Интересная идея... спасибо. Попробую и такой вариа...   Feb 1 2008, 08:34
- - krokodil111   а профибас PA не вариант? Он как раз и разработан ...   Feb 20 2008, 13:44


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:13
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016