реклама на сайте
подробности

 
 
> Использование АЦП AD7715 совместно с мультиплексором
almat
сообщение Dec 27 2007, 12:25
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 43
Регистрация: 5-10-07
Пользователь №: 31 081



Возникла необходимость измерять 8 каналов напряжения с помощью AD7715. Поставили перед ним 8-и канальный аналоговый мультиплексор. Управляет всем этим Мега128. Далее измерения ведутся по следующему алгоритму:

1. У АЦП выставляется бит FSYNC (выключает фильтр)
2. Переключаем канал мультиплексора.
3. У АЦП снимаем бит FSYNC (включаем фильтр).
4. Ждем готовности АЦП (бит DRDY)
5. Опрашиваем регистр данных
7. переход к п.1

Если переключаем каналы мультиплексора медленно (примерно раз в секунду), то данные получаются стабильные и соответствующие действительности.
При увеличении частоты переключения каналов данные начинают "уплывать" от истинных значений (частота обновления АЦП выставлена 200Гц, что существенно больше частоты опроса).
Каким образом правильно осуществлять опрос АЦП и переключение каналов в данном случае?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
VadimPlotnikov
сообщение Dec 28 2007, 08:31
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 34
Регистрация: 20-03-07
Из: Красноярск
Пользователь №: 26 321



А на сколько уплывают значения?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
almat
сообщение Dec 28 2007, 09:25
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 43
Регистрация: 5-10-07
Пользователь №: 31 081



Цитата(VadimPlotnikov @ Dec 28 2007, 11:31) *
А на сколько уплывают значения?

Зависит от разницы напряжений на соседних каналах мультиплексора
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Dec 28 2007, 10:42
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(almat @ Dec 28 2007, 11:25) *
Зависит от разницы напряжений на соседних каналах мультиплексора

Это как раз логично. Так как часто переключаете?
Go to the top of the page
 
+Quote Post