Соединение двух Copper Pour, цепи GND и MGND |
|
|
|
 |
Ответов
|
Jan 1 2008, 12:59
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 301
Регистрация: 9-10-06
Из: Питер
Пользователь №: 21 135

|
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!! Честно говоря, никогда особо не испытывал неудобство при стыковке 2 и более цепей.... Если немного подумать, что собственно нужно: на схеме - нужно показать разные цепи, а на плате - что б эти цепи объединялись... Скажите - кому, кроме Вас и Пикада, интересно как на самом деле названы цепи, ведь на чертеже схемы можно просто написать текстом, в нужных местах, всё что нужно, а имя цепи не показывать... Тогда и плата пойдёт автоматом, с минимальным напрягом.... Надо стремиться к простоте, а не заморачиваться вопросом - как подвести несколько цепей к " copper tie"....
--------------------
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
|
|
|
|
|
Jan 2 2008, 11:17
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 85
Регистрация: 12-08-05
Пользователь №: 7 587

|
Цитата(SERoz @ Jan 1 2008, 15:59)  ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!! Честно говоря, никогда особо не испытывал неудобство при стыковке 2 и более цепей.... Если немного подумать, что собственно нужно: на схеме - нужно показать разные цепи, а на плате - что б эти цепи объединялись... Скажите - кому, кроме Вас и Пикада, интересно как на самом деле названы цепи, ведь на чертеже схемы можно просто написать текстом, в нужных местах, всё что нужно, а имя цепи не показывать... Тогда и плата пойдёт автоматом, с минимальным напрягом.... Надо стремиться к простоте, а не заморачиваться вопросом - как подвести несколько цепей к " copper tie".... Плохо, что нельзя контролировать форму связи. Это влияет, например, на сопротивление в цепи соединения земель и т. д. А в других кадах такие же заморочки? Есть что-нибудь по-удобнее?
Сообщение отредактировал peotr - Jan 2 2008, 11:41
|
|
|
|
|
Jan 2 2008, 14:21
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 301
Регистрация: 9-10-06
Из: Питер
Пользователь №: 21 135

|
Цитата(peotr @ Jan 2 2008, 14:17)  Плохо, что нельзя контролировать форму связи. Это влияет, например, на сопротивление в цепи соединения земель и т. д. А в других кадах такие же заморочки? Есть что-нибудь по-удобнее? Насколько я знаю - объединение нескольких цепей в одну всегда вызывает проблемы.... Можно делать как советовал выше или можно сделать фиктивный УГО на "n" кол-во контактов, а на плате делается "n" плащадок на минимальном расстоянии отв., но с перекрытием площадок (ругань Пикада можно пропустить)... Возможно есть КАДы где эта проблема решена, но я не знаю....
Сообщение отредактировал SERoz - Jan 2 2008, 14:22
--------------------
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
_Алекс Соединение двух Copper Pour, цепи GND и MGND Dec 30 2007, 18:19 Tiro Цитата(_Алекс @ Dec 30 2007, 21:19) До эт... Dec 30 2007, 21:39 _Алекс К сожалению, Copper Pour огибает полигон в любом с... Dec 31 2007, 10:34 Tiro Цитата(_Алекс @ Dec 31 2007, 13:34) К сож... Jan 1 2008, 22:52  _Алекс Цитата(Tiro @ Jan 2 2008, 01:52) Вы шутит... Jan 3 2008, 07:55 Жека Чтобы не огибал, заведите полигон на 2 площадки ил... Dec 31 2007, 12:26 peotr Цитата(_Алекс @ Dec 30 2007, 21:19) До эт... Jan 1 2008, 05:22   peotr Цитата(SERoz @ Jan 2 2008, 17:21) Насколь... Jan 2 2008, 14:54 Владимир Да все работает.
Когда сидел на PCAD использовал.
... Jan 2 2008, 16:00 peotr Цитата(Владимир @ Jan 2 2008, 19:00) Да в... Jan 2 2008, 16:26 VDKyev Соединение двух и более цепей - Polygon с TieNet.
... Jan 2 2008, 16:08 Владимир ЦитатаМожно сделать, что всё работает и никто не р... Jan 2 2008, 22:10 peotr Цитата(Владимир @ Jan 3 2008, 01:10) Не п... Jan 3 2008, 04:14  Владимир Цитата(peotr @ Jan 3 2008, 06:14) А в чём... Jan 3 2008, 07:38 Владимир ЦитатаПолигон "copper tie" обладает след... Jan 3 2008, 08:09 Dj.Shadow А если подругому вопрос поставить... Вот я хочу чт... Jan 3 2008, 09:29 peotr Цитата(Dj.Shadow @ Jan 3 2008, 12:29) А е... Jan 3 2008, 13:43  Владимир Цитата(peotr @ Jan 3 2008, 15:43) А-а, ес... Jan 3 2008, 14:11   peotr Цитата(Владимир @ Jan 3 2008, 17:11) У ме... Jan 3 2008, 17:56 Владимир Так ить сделайте ее в дополнительном не сигнальном... Jan 3 2008, 22:10 peotr Цитата(Владимир @ Jan 4 2008, 01:10) Так ... Jan 4 2008, 09:35 Владимир Цитата1). В двухслойке это можно?
К слоям это не и... Jan 4 2008, 09:57
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|