реклама на сайте
подробности

 
 
> Коммутация энергосберегающей лампы, с помощью симмистора
VBA
сообщение Jan 14 2008, 14:33
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 53
Регистрация: 1-12-07
Пользователь №: 32 869



Как вы думаете, если к энергосберегающей лампе сделать коммутатор
на, скажем, BT134+MOC3083, какие подводные камни могут из этого выплыть?
Спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Ден
сообщение Jan 15 2008, 09:33
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 128
Регистрация: 21-06-07
Из: Омск
Пользователь №: 28 594



Цитата
какие подводные камни могут из этого выплыть?

По поводу одного из таких подводных - дело в том что:
Тиристор в закрытом состоянии имеет какой-то небольшой ток утечки, благодаря которому происходит заряд конденсатора в энергосберегающей лампе, по достижению определённого значения напряжения, достаточного для запуска работы лампы, запускается генератор, лампа начинает загорается, тем самым быстро разряжая конденсатор, после чего лампа гаснет. Такие же вспышки можно наблюдать, если использовать выключатель с подсветкой, в котором последовательно с лампой включена неонка. Дак вот что касаемо лампы, то момент запуска является для неё самым тяжёлым, и достаточно долго в таком режиме лампа не прослужит.
Выход из такой ситуации может быть либо установкой реле, либо параллельно лампе подключать нагрузку, которая бы не давала достигнуть порога включения. В качестве такой нагрузки можно включить не только лампу, но и конденсатор на 0,5 мкФ 400В.
Такие вспышки лампы являются слабыми и их можно наблюдать в темноте, хотя это зависит от самой лампы и от паразитного тока (тока утечки неонки/тиристора)
P.S. Если кто не в курсе как устроены лампы, то вкратце это можно описать так (если надо могу выложить схемы конкретных ламп):
На входе стоит диодный мост, выпрямляющий переменное напряжение, затем это напряжение фильтруется на конденсаторе, и затем стоит генератор для работы самой лампы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- VBA   Коммутация энергосберегающей лампы   Jan 14 2008, 14:33
- - Dog Pawlowa   Цитата(VBA @ Jan 14 2008, 18:33) Как вы д...   Jan 14 2008, 14:56
|- - VBA   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 14 2008, 16:56) ...   Jan 14 2008, 15:15
|- - Dog Pawlowa   Цитата(VBA @ Jan 14 2008, 19:15) Стебаете...   Jan 14 2008, 15:36
|- - VBA   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 14 2008, 17:36) ...   Jan 15 2008, 08:30
|- - Евгений Германович   Цитата(VBA @ Jan 15 2008, 11:30) Попробов...   Jan 15 2008, 09:01
|- - VBA   Цитата(Евгений Германович @ Jan 15 2008, 11...   Jan 15 2008, 09:18
|- - VBA   Цитата(Ден @ Jan 15 2008, 11:33) Такие вс...   Jan 15 2008, 09:50
- - Ден   Цитата(VBA)Уважаемый Ден, дело в том, что это явно...   Jan 15 2008, 10:20
|- - VBA   Цитата(Ден @ Jan 15 2008, 12:20) но управ...   Jan 15 2008, 10:31
||- - Dog Pawlowa   Цитата(VBA @ Jan 15 2008, 14:31) Дык вот ...   Jan 15 2008, 10:54
|- - Baser   Цитата(Ден @ Jan 15 2008, 12:20) но управ...   Jan 15 2008, 11:32
|- - VBA   Цитата(Baser @ Jan 15 2008, 13:32) Коллег...   Jan 15 2008, 12:07
- - maximiz   Шунтируйте симистор последовательной RC, чтобы сни...   Jan 15 2008, 12:27
|- - VBA   Цитата(maximiz @ Jan 15 2008, 14:27) Шунт...   Jan 15 2008, 12:43
|- - Евгений Германович   Цитата(VBA @ Jan 15 2008, 15:43) Спасибо ...   Jan 15 2008, 13:06
|- - VBA   Цитата(Евгений Германович @ Jan 15 2008, 15...   Jan 15 2008, 13:22
|- - Евгений Германович   Цитата(VBA @ Jan 15 2008, 16:22) Симистор...   Jan 15 2008, 13:53
|- - VBA   Цитата(Евгений Германович @ Jan 15 2008, 15...   Jan 15 2008, 13:54
|- - Евгений Германович   Цитата(VBA @ Jan 15 2008, 16:54) BT это P...   Jan 15 2008, 14:41
|- - Baser   Цитата(Евгений Германович @ Jan 15 2008, 16...   Jan 15 2008, 14:49
|- - Евгений Германович   Цитата(Baser @ Jan 15 2008, 17:49) Вроде ...   Jan 15 2008, 15:29
|- - VBA   Цитата(Евгений Германович @ Jan 15 2008, 17...   Jan 15 2008, 15:41
- - Baser   Цитата(maximiz @ Jan 15 2008, 14:27) Шунт...   Jan 15 2008, 12:51
- - maximiz   В упомянутой книге приведена схемулька электронног...   Jan 15 2008, 13:04
- - maximiz   Если боитесь несимметричных утечек симистора - заш...   Jan 15 2008, 13:06
- - VBA   Добрый день, уважаемые коллеги. Проблема, описанн...   Jan 16 2008, 13:08