реклама на сайте
подробности

 
 
> Димминг на 2-2.5 КВт и IEC 61000-3-2, Стандарт ЭМС IEC 61000-3-2 делает невозможным ФИМ-димминг на мощности
VadikT
сообщение Jan 15 2008, 14:14
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 77
Регистрация: 25-08-04
Пользователь №: 538



С уважением к коллегам!
Требуется управлять интенсивностью пара в бытовом парогенераторе (мощностью ТЭН).. Сперва был реализован метод пропускания-непропускания полуволн (или периодов) сетевого напряжения: вписываемся в ГОСТ Р 51317.3.2-99 (IEC 61000-3-2-95), но его неприятный эффект - мигание и мерцание света (особенно заметное и неприятное на люминесцентных лампах), связанное с падением напряжения на проводке.. Потом был реализован ФИМ-димминг (ШИМ на каждой полуволне): эффект мерцания и мигания света, естественно, был преодолен, но на мощности 2 и 2.5 КВт не вписываемся в IEC 61000-3-2 и, соответственно, не пройдем сертификацию.. И тут, как ни крути и не комбинируй разные варианты распределения мощности по полуволнам или периодам, как будто невозможно одновременно вписаться в IEC 61000-3-2 и добиться приемлемого отсутствия эффекта мерцания или мигания света..
Остается ли только быстрый ШИМ (на 25-30 КГц) ? За это придется расплатиться раз в 5-8 большим выделением тепла на радиаторе и, при текущих его конструктивных размерах, необходимой установкой кулера.. А также придется расплатиться большей стоимостью деталей диммерной части схемы..


--------------------
И как хотел бы, чтобы с тобой поступили, так и ты чувствуй поступать со всем тем, что вне твоего эго...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
=AK=
сообщение Jan 21 2008, 22:49
Сообщение #2


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Чтобы вписаться в лимиты гармоник IEC 61000-3-2 при обычном фазовом управлении симистором, надо обеспечить подавление гармоник. Варианта два:

-- Поставить LC-фильтр. Недостаток - дроссель в фильтре будет довольно большой.

-- Поставить IGBT, который сформирует пологий фронт включения длительностью в несколько сотен мкс. Когда фронт закончится и IGBT полностью откроется, включать симистор. Совсем без LC-фильтра при этом обойтись не удастся, но размеры его будут гораздо меньше.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Сергей Борщ
сообщение Jan 21 2008, 23:43
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095



Цитата(=AK= @ Jan 22 2008, 00:49) *
Когда фронт закончится и IGBT полностью откроется, включать симистор.
IGBT должен быть включен параллельно симистору? Тогда весь ток будет течь через открытый IGBT, и как же откроется симистор? Тока через него не будет и он закроется, или я чего-то не понимаю? И зачем симистор? чтобы IGBT остывал до конца полупеиода?


--------------------
На любой вопрос даю любой ответ
"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" (C++ FAQ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- VadikT   Димминг на 2-2.5 КВт и IEC 61000-3-2   Jan 15 2008, 14:14
- - Mikle Klinkovsky   Как вариант - поставить несколько ТЭНов разной мощ...   Jan 15 2008, 17:20
|- - VadikT   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jan 15 2008, 20...   Jan 15 2008, 20:56
|- - =AK=   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 22 2008, 09:13) ...   Jan 22 2008, 02:41
- - VadikT   Создавая фронт в несколько сот микросекунд, мы мож...   Jan 22 2008, 06:13
|- - =AK=   Цитата(VadikT @ Jan 22 2008, 15:43) Созда...   Jan 22 2008, 07:44
|- - VadikT   Цитата(=AK= @ Jan 22 2008, 10:44) Вы напр...   Jan 22 2008, 08:55
- - evgeny_ch   5A, 10mH.   Jan 22 2008, 09:24
|- - BlackPrapor   Цитата(evgeny_ch @ Jan 22 2008, 12:24) 5A...   Jan 22 2008, 09:35
- - VadikT   Всех благодарю за участие. Тема теперь более ясна....   Jan 25 2008, 05:59
- - Siv21   Вообще-то диммеры на IGBT обычно работают немного ...   Feb 21 2008, 12:55
- - VadikT   В продолжение темы о IEC_61000-3-2 и лимитах на пе...   Jun 6 2008, 11:00
- - Siv21   Не надо делать ШИМ, а просто выключаем IGBT через ...   Jun 6 2008, 12:59
- - VadikT   Цитата(Siv21 @ Jun 6 2008, 16:59) Не надо...   Jun 12 2008, 03:25


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 22:54
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016