Цитата(VadikT @ Jan 22 2008, 15:43)

Создавая фронт в несколько сот микросекунд, мы можем сгладить высокие радиопомеховые гармлоники.. Но на уровне первых 40 гармоник стандарта IEC_61000-3-2 это почти никак не скажется..
Вы напрасно пытаетесь спорить. Я рассказал не умозрительную идею, а принцип работы 5А и 10А диммеров известной западной компании, прошедших сертификацию и продающихся по всему миру
Цитата(VadikT @ Jan 22 2008, 15:43)

Другой неприятный эффект самопального дросселя на ферритовом сердечнике с серьезным зазором - что он трещит.. (более всего на 50% (размах точкА-то на 2 - 2.5 кВт - серьезен..)).
Такие дроссели делают на сердечниках из трансформаторного или порошкового железа, а не на ферритовых, поэтому ваш аргумент не имеет почвы. Я видел 10А диммер другой западной компании, где использовался LC-фильтр, дроссель был намотан на тороиде сантиметров 15 в диаметре.