реклама на сайте
подробности

 
 
> Старт ADUC842
iskrovec
сообщение Dec 10 2007, 14:15
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 45
Регистрация: 25-08-05
Пользователь №: 7 973



Добрый день!
Проблема такая: Адук842 1 раз из 10 при включении не запускается... Если после этого ему подать сигнал сброса - запускается и работает.
Кто что посоветует?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Bird2
сообщение Dec 10 2007, 19:30
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 80
Регистрация: 19-12-06
Пользователь №: 23 672



Какая схема подключения процессора? Интересует Reset.
Проблема, видимо в БП. Если Reset подключен к +, то попробуйте организовать внешний: конденсатор 4.7 мкф + на питание - на ногу. И резистор от ноги на землю.

Сообщение отредактировал Bird2 - Dec 10 2007, 19:37
Go to the top of the page
 
+Quote Post
iskrovec
сообщение Dec 11 2007, 05:56
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 45
Регистрация: 25-08-05
Пользователь №: 7 973



Цитата(Bird2 @ Dec 10 2007, 21:30) *
Какая схема подключения процессора? Интересует Reset.
Проблема, видимо в БП. Если Reset подключен к +, то попробуйте организовать внешний: конденсатор 4.7 мкф + на питание - на ногу. И резистор от ноги на землю.


К Resetу подключен супервизор, через 200мс после подачи питания сброс снимается. Смотрел осциллографом - все красиво....
Да, иногда после старта частота не переключается на 16МГц. Может есть какая нибудь особенность работы с PLLCON?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
-AB-
сообщение Jan 31 2008, 06:30
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 37
Регистрация: 22-06-04
Пользователь №: 113



Цитата(iskrovec @ Dec 11 2007, 07:56) *
К Resetу подключен супервизор, через 200мс после подачи питания сброс снимается. Смотрел осциллографом - все красиво....
Да, иногда после старта частота не переключается на 16МГц. Может есть какая нибудь особенность работы с PLLCON?


У знакомого видел, что PLL не заводилась на 16МГц. Замена кристалла помогла.
Сам сталкивался с тем, что PLL не входила в захват ч-ты кварца (бит LOCK == 0), при этом частота ядра была максимальна, 16МГц.
Посмотрите бит LOCK в PLLCON, дав предварительно время для стабилизации PLL милисекунд 200.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- iskrovec   Старт ADUC842   Dec 10 2007, 14:15
|- - Innokenty   Цитата(iskrovec @ Dec 11 2007, 08:56) К R...   Dec 11 2007, 15:07
||- - iskrovec   Цитата(Innokenty @ Dec 11 2007, 17:07) По...   Dec 12 2007, 05:55
||- - iskrovec   Поставил внешний watchdog, но иногда необходимо не...   Dec 18 2007, 12:18
|- - iskrovec   Цитата(-AB- @ Jan 31 2008, 08:3...   Feb 11 2008, 13:53
- - Bird2   А другой экземпляр запаять пробовали? То есть можн...   Dec 18 2007, 18:37
|- - iskrovec   Цитата(Bird2 @ Dec 18 2007, 20:37) А друг...   Dec 19 2007, 06:01
- - Bird2   Это уже конечно треп, но может стоит проверить два...   Dec 19 2007, 17:46
- - BFunTic   iskrovec, Bird2, мне сказали, что на 842 не отключ...   Dec 26 2007, 07:21
- - _Sam_   Цитатабаг-лист - где взять? ADUC841_842_843ANOMALY...   Dec 26 2007, 07:42
|- - iskrovec   Извините за длительное отсутствие... На внешние пи...   Jan 8 2008, 14:36
- - Bird2   По порядку 1. Есть возможность взять камень из дру...   Jan 8 2008, 17:32
- - iskrovec   Цитата(Bird2 @ Jan 8 2008, 19:32) По поря...   Jan 9 2008, 06:33