Группа: Свой
Сообщений: 922
Регистрация: 3-06-05
Из: Москва
Пользователь №: 5 709
Для работы с датчиком DS18S20 применяю AVR318 Все действия кроме чтения или преобразования температура проходят нормально. FAMILY CODE (28h), User Byte и Configuration пишу и читаю. Как доходит дело до чтения температуры начинаются чудеса. Читаю в цикле после команды на преобразование. Каждый цикл новые данные. Увеличение времени после команды на преобразование перед чтением ни чего не дали. Знаю про аппаратный глюк, нашёл рекомендацию как его исправить, но ни чего не получается. Что делать? Есть вероятность, что я не правильно пользуюсь этой рекомендацией. Поделитесь опытом. И ещё этот глюк относится только к области памяти температуры или ко всей памяти? Спасибо