Цитата(masterpc @ Feb 5 2008, 17:17)

Всем привет! Столкнулся со следующим явлением - датчик 18В20 (6 датчиков) в макете измеряют температуру не более 85,5 градусов, по достижении 85,5 градусов показания не увеличиваются. Поставил другие два датчика такого же типа - все нормально меряет . Поставил первые датчики на другой прибор - меряют нормально, как и положено. Алгоритм вроде правильный. Может быть кто подскажет где в таких случаях нужно искать поганку?
Может, совпадение, конечно... Когда-то делал себе термометр для подвала на 18В20. При проверке подогрел зажигалкой (сам дурак, знаю) и перестарался. Так вот, после умирания датчика, код от него после пересчета в градусы получался 85 (десятые доли у меня не выводились).