реклама на сайте
подробности

 
 
> External slow clock for AT91RM9200, Кто нибудь пытался это сделать?
vm1
сообщение Jun 21 2005, 14:43
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 521
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 978



Я подключал внешний клок 32768гц от RTC чипа RX-8025 к Xin32
(понизив амплитуду до 1.8В).
(К Xout32 при этом неободимо подключать pull-up резистор от 1.8В).
Быстрый генератор на 18Мгц не запускается, U-boot не просыпается.
Хотя на Xout32 хороший 32768Гц меандр, инвертирован
относительно входного.
Видимо не проходит определение частоты быстрого кварца.
Чего не хватает для определения?
Какая разница откуда клок?
Если подключать кварц 32768гц, все работает.
Кто нибудь сталкивался с этим?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
dch
сообщение Jun 23 2005, 08:10
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 179
Регистрация: 15-09-04
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661



Цитата(vm1 @ Jun 21 2005, 17:43)
U-boot не просыпается.
Видимо не проходит определение частоты быстрого кварца.


u-boot ничего не определяет, он просто знает какой кварц подключен.
фиксированные константы, по крайней мере в версии 1.1.1 так было.
наверное, програмка у вас на slow clock не запускается, можно проверить
мигнув светодиодом в стартовой строке
Go to the top of the page
 