> Способы измерения Ікз, Какой лутше?
kolisnichenko_r
сообщение Feb 25 2008, 07:35
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 435
Регистрация: 12-09-07
Пользователь №: 30 482



Какие есть способы измерения тока короткого замыкания в электроустановках с глухозаземленной нейтралью?
Какой из них лутший?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Stanislav
сообщение Feb 26 2008, 06:35
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987



Цитата(kolisnichenko_r @ Feb 25 2008, 10:35) *
Какие есть способы измерения тока короткого замыкания в электроустановках с глухозаземленной нейтралью?
Какой из них лутший?
Скажите, а чем ток короткого замыкания отличается от "просто тока"?


--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kolisnichenko_r
сообщение Feb 26 2008, 07:08
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 435
Регистрация: 12-09-07
Пользователь №: 30 482



Цитата(Stanislav @ Feb 26 2008, 10:35) *
Скажите, а чем ток короткого замыкания отличается от "просто тока"?

Режимом работы электросети. Во время измерения "просто тока" электросеть в нормальном режиме работы, когда измеряется ток кз без ограничения - аварийная работа электросети. Есть еще измерения с большим ограничением тока - без аварийной работы электросети.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 26 2008, 10:36
Сообщение #4


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(kolisnichenko_r @ Feb 26 2008, 10:08) *

Сейчас появилось уже много таких приборов. Если Вам нужен конкретный тип, я узнаю у наших наладчиков (какими они пользуются).
Принцип работы у них такой.
Есть прерыватель, который на 10 мС подключает шунт к сети строго в момент нулевого напряжения. АЦП - микроконтроллер. Вероятно, при очень быстром нарастании тока прерыватель надо отключать раньше.
Только есть такой нехороший момент.
Чем выше ток к.з., тем точность ниже. Я использовал приборчик до 1 кА.
Если Iкз = 50-100 А , точность где-то единицы процентов,
для 1 кА - до 50%.
Вот такие дела.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andrey_B
сообщение Feb 26 2008, 12:34
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 221
Регистрация: 20-06-07
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569



Цитата(alexander55 @ Feb 26 2008, 13:36) *
Есть прерыватель, который на 10 мС подключает шунт к сети строго в момент нулевого напряжения. АЦП - микроконтроллер. Вероятно, при очень быстром нарастании тока прерыватель надо отключать раньше.


Интересно чем можно разорвать 1000 А, за время меньшее чем 10 мС ? smile.gif


--------------------
vodaspb.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 26 2008, 14:24
Сообщение #6


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Andrey_B @ Feb 26 2008, 15:34) *
Интересно чем можно разорвать 1000 А, за время меньшее чем 10 мС ? smile.gif

Это к рассматриваемому вопросу не относится, но если интересует.
Сама механика воздушных выключателей срабатывает :
- для мелких ~ 7 мС
- для больших >=10 мС.
Для вакумников все лучше.
Теперь дополнительный момент.
Не забудьте время расчета RMS и если питание от защищаемой сети, то время выхода источников на режим.
А теперь по сути прибора.
Ток там небольшой, т.к. шунт порядка 10 Ом.
Да и отключение наступает раньше, если ток станет большим.
А ток считается интегрированием.
Предполагается, что сеть имеет эквивалентную индуктивность и сопротивление, что и имеет место.

Цитата(kolisnichenko_r @ Feb 26 2008, 16:36) *
И все же, кто занимался такими измерениями, поделитесь впечатлениями

Измерял в промышленной розетке. На память было около 60 А. Раз 5 измерил, практически без изменений.
Процесс такой.
Концы в розетку.
Нажимаю кнопку.
Смотрю на индикатор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kolisnichenko_r
сообщение Feb 27 2008, 06:21
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 435
Регистрация: 12-09-07
Пользователь №: 30 482



Мне больше подходит тиристорное управление током. Там время срабатывания малое, можно вырезать всякий (в пределах разумного) сегмент полуволны, правда задней его части.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 27 2008, 07:03
Сообщение #8


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(kolisnichenko_r @ Feb 27 2008, 09:21) *
Мне больше подходит тиристорное управление током. Там время срабатывания малое, можно вырезать всякий (в пределах разумного) сегмент полуволны, правда задней его части.

Этот вариант возможен, но, вероятно, потребуется ряд итераций (постепенное увеличение угла открытия) для спокойствия.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- kolisnichenko_r   Способы измерения Ікз   Feb 25 2008, 07:35
- - Herz   Цитата(kolisnichenko_r @ Feb 25 2008, 09...   Feb 25 2008, 07:53
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Herz @ Feb 25 2008, 11:53) ЛуЧший ...   Feb 25 2008, 08:24
|- - Herz   Цитата(kolisnichenko_r @ Feb 25 2008, 10...   Feb 25 2008, 10:10
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Herz @ Feb 25 2008, 14:10) И, наве...   Feb 25 2008, 11:10
|- - Andrey_B   Цитата(kolisnichenko_r @ Feb 25 2008, 14...   Feb 25 2008, 21:03
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Andrey_B @ Feb 26 2008, 01:03) Ест...   Feb 26 2008, 06:18
|- - kolisnichenko_r   Цитата(alexander55 @ Feb 26 2008, 14:36) ...   Feb 26 2008, 11:44
||- - alexander55   Цитата(kolisnichenko_r @ Feb 26 2008, 14...   Feb 26 2008, 12:13
||- - kolisnichenko_r   Цитата(alexander55 @ Feb 26 2008, 16:13) ...   Feb 26 2008, 12:29
||- - alexander55   Цитата(kolisnichenko_r @ Feb 26 2008, 15...   Feb 26 2008, 14:04
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Andrey_B @ Feb 26 2008, 16:34) Инт...   Feb 26 2008, 12:51
||- - Andrey_B   Цитата(kolisnichenko_r @ Feb 26 2008, 15...   Feb 26 2008, 14:10
|- - Ilya_z   Цитата(Andrey_B @ Feb 26 2008, 15:34) Инт...   Feb 26 2008, 12:58
||- - kolisnichenko_r   И все же, кто занимался такими измерениями, подели...   Feb 26 2008, 13:36
|- - kolisnichenko_r   Какие все-таки есть способы измерения Ікз? В общих...   Feb 27 2008, 07:32
- - Ilya_z   Вы не путайте только сети с изолированной нейтраль...   Feb 26 2008, 10:34
- - Евгений Николаев   Спросите здесь: http://rza.communityhost.ru Измере...   Feb 27 2008, 06:14
|- - Andrey_B   Цитата(Евгений Николаев @ Feb 27 2008, 09...   Feb 27 2008, 08:21
|- - alexander55   Цитата(Евгений Николаев @ Feb 27 2008, 09...   Feb 27 2008, 08:24
- - Ilya_z   Вы объснили бы чуть подробней в каком месте сети х...   Feb 27 2008, 07:43
- - kolisnichenko_r   Цитата(Ilya_z @ Feb 27 2008, 11:43) Вы об...   Feb 27 2008, 12:22
- - alexander55   Цитата(kolisnichenko_r @ Feb 27 2008, 15...   Feb 27 2008, 13:53
- - Ilya_z   Цитата(kolisnichenko_r @ Feb 27 2008, 15...   Feb 27 2008, 14:12
- - kolisnichenko_r   Цитата(Ilya_z @ Feb 27 2008, 18:12) Не об...   Feb 27 2008, 14:26
- - Ilya_z   Цитата(kolisnichenko_r @ Feb 27 2008, 17...   Feb 28 2008, 06:33
- - kolisnichenko_r   Существуют приборы по измерению тока кз(это все чт...   Feb 29 2008, 06:25
- - alexander55   Цитата(kolisnichenko_r @ Feb 29 2008, 09...   Feb 29 2008, 06:35


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:37
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016