Цитата(Евгений Николаев @ Feb 27 2008, 09:14)

Измерение по одному полупериоду считаю неправильным, т.к. фактически это ток одной полярности и питающий трансформатор не выходит на рабочую петлю, кроме того, имеет место ударный ток намагничивания по первичке, который искажает картину вторичного процесса.
Если синхронизировать включение по моменту перехода питающего напряжения через нуль, то все нормально.
Цитата(Евгений Николаев @ Feb 27 2008, 09:14)

Кстати, было замечание, что аппаратура РЗА "не успевает отработать". Это не так, просто специально делается выдержка времени с подтверждением на втором полупериоде (периоде, или нескольких последующих периодах - в зависимости от ступени срабатывания РЗА). В противном случае у нас бы полстраны постоянно вырубало от банального схлестывания проводов при ветре в жару и частичных разрядов при сильных ливнях.
Для ясности добавлю.
Современные автоматические выключатели имеют следующие виды защит по току:
- тепловая защита (Ir) выключается по интегралу I*I*t
- селективная (IL) выключается с выдержкой времени
- защита от кз (Ii) выключается сразу.