реклама на сайте
подробности

 
 
> Режим энергосбережения
TarasG
сообщение Feb 27 2008, 12:30
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 72
Регистрация: 25-02-08
Пользователь №: 35 378



Нужно, чтоб контроллер можно было вывести из режима энергосбережения с пульта ДУ. Из режима Idle выходит нормально, а вот из Power Down и Power Save не получается. Сигнал с ИК приёмника (спад) вызывает прерывание INT0, в котором расшифровуется RC-5 код. Но в связи с тем, что код жестко завязан на время (длительность импульсов), из-за задержки при выходе из режимов Power Down и Power Save код расшифроваться не может и контроллер не просыпается. Отсюда вопрос: на сколько отличается потребление тока в режимах Idle и Power Down (Power Save)?
И ещё одно. Я читал, что при подключении внешнего генератора доступен режим Standby и тогда задержки не будет. Это имеется ввиду подключение внешнего генератора или просто кварца к ногам XTAL? И как это отражается на потреблении тока?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
muravei
сообщение Feb 27 2008, 15:43
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(TarasG @ Feb 27 2008, 15:30) *
просто кварца к ногам XTAL? И как это отражается на потреблении тока?

Просто кварца.
Естественно, будет больше на пару порядков. Зависит от частоты , смотрите в эл. характеристиках даташита.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TarasG
сообщение Feb 27 2008, 16:22
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 72
Регистрация: 25-02-08
Пользователь №: 35 378



Цитата(muravei @ Feb 27 2008, 18:43) *
Просто кварца.
Естественно, будет больше на пару порядков. Зависит от частоты , смотрите в эл. характеристиках даташита.

На пару порядков? Это что, в 100 раз, что ли? Или я не правильно понимаю выражение "на пару порядков"? Сейчас в рабочем режиме он потребляет 13мА, это что, станет 1.3А? Это ж невозможно, т.к. макс. допустимый ток 200мА...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение Feb 27 2008, 19:24
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(TarasG @ Feb 27 2008, 19:22) *
Сейчас в рабочем режиме он потребляет 13мА, это что, станет 1.3А? Это ж невозможно, т.к. макс. допустимый ток 200мА...

"Ну вы, блин, даете"
Я не про рабочий режим , а про полный даун , там , типа, 1мкА , а будет 100 мкА. А на работу как оно может повлиять? cranky.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TarasG
сообщение Feb 27 2008, 19:46
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 72
Регистрация: 25-02-08
Пользователь №: 35 378



Цитата(muravei @ Feb 27 2008, 22:24) *
"Ну вы, блин, даете"
Я не про рабочий режим , а про полный даун , там , типа, 1мкА , а будет 100 мкА. А на работу как оно может повлиять? cranky.gif

О, это всё обьясняет wink.gif А сильно отличается потребление в режимах Idle и Power Down? И будет ли быстрое пробуждение (до 1 мс) с кварцем?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение Feb 29 2008, 08:13
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(TarasG @ Feb 27 2008, 22:46) *
А сильно отличается потребление в режимах Idle и Power Down? И будет ли быстрое пробуждение (до 1 мс) с кварцем?

Дался Вам этот идол. Чем стендбай не подходит? Тот же даун , только генератор включенным остается.
Жрет около 100мкА. Просыпается, где-то за 6 тактов (уточните в ДШ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TarasG
сообщение Feb 29 2008, 10:21
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 72
Регистрация: 25-02-08
Пользователь №: 35 378



Цитата(muravei @ Feb 29 2008, 11:13) *
Дался Вам этот идол. Чем стендбай не подходит? Тот же даун , только генератор включенным остается.
Жрет около 100мкА. Просыпается, где-то за 6 тактов (уточните в ДШ)

Собственно, это я изначально и спрашивал. Будет ли быстрый выход из этого режима. Только там кажется кварц обязательно нужен?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- TarasG   Режим энергосбережения   Feb 27 2008, 12:30
- - Дон Амброзио   В режиме Power Down отключаются все внутренние та...   Feb 27 2008, 13:41
- - GDI   Генератор - это генератор, а кварц - это кварц Ген...   Feb 27 2008, 15:05
|- - TarasG   Цитата(GDI @ Feb 27 2008, 18:05) Генерато...   Feb 27 2008, 15:27
|- - Дон Амброзио   Цитата(TarasG @ Feb 27 2008, 18:27) А в р...   Feb 27 2008, 18:27
|- - muravei   [quote name='TarasG' date='Feb 29 2008...   Feb 29 2008, 12:12
- - defunct   Может быть учитывая долгую раскачку сделать так: ...   Feb 27 2008, 21:56
- - Artak   Зачем Reset использовать? можно просто "просы...   Feb 28 2008, 23:11
- - algidim   Да всё там нормально получается, при адекватном ко...   Mar 1 2008, 02:18
- - TarasG   Поставил я кварц на 8MHz, поставил режим Standby, ...   Mar 3 2008, 12:13
- - TarasG   Всё, проблема решена. Дело оказалось в режиме прер...   Mar 3 2008, 16:35


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:13
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7