Во многих программах проектирования ПП есть проверка правильности подключения трассы к КП, а именно, если трасса входит в площадку под острым углом (не 90 градусов) то это является ошибкой (предупреждением). Хотелось бы получить развернутое описание, к чему при изготовлении ПП приведет такой вид подключения. В чем собственно проблема? Может дадите ссылку на литературу где это описанно.


--------------------
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.

www.megratec.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Zeroom
сообщение Jun 27 2005, 05:58
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 374
Регистрация: 22-03-05
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580



Еще на этапе травления платы в этих самых острых углах может произойти подтрав проводника и площадки, вплоть до исчезновения контакта между проводником и площадкой. При изготовлении плат до 3-4 класса точности это маловероятно, но при 5 классе очень даже может быть...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
fill
сообщение Jun 27 2005, 07:44
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 361
Регистрация: 17-08-04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512



Цитата(Zeroom @ Jun 27 2005, 08:58)
Еще на этапе травления платы в этих самых острых углах может произойти подтрав проводника и площадки, вплоть до исчезновения контакта между проводником и площадкой. При изготовлении плат до 3-4 класса точности это маловероятно, но при 5 классе очень даже может быть...
*


Спасибо, Вы подтвердили то о чем я прочитал в хелпе по PADS:
An acid trap is a location where acid gets trapped in an area due to the surface tension of the etching. This acid causes over-etching, which hurts yield.

Тут использован термин "acid trap" (можно перевести как застой или улавливание кислоты). Нет ли "нашего" аналога этому термину?


--------------------
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.

www.megratec.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PCBtech
сообщение Jun 28 2005, 10:11
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 092
Регистрация: 22-12-04
Из: Москва
Пользователь №: 1 623



Цитата(fill @ Jun 27 2005, 10:44)
Тут использован термин "acid trap" (можно перевести как застой или улавливание кислоты). Нет ли "нашего" аналога этому термину?


acid trap == Ловушка для кислоты


--------------------
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!

Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!

Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:10
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016