> Как можно организовать калибровку АЦП в работающем на объекте девайсе., АЦП встроен в контроллер, своих средств калибровки не имеет
eXeC001er
сообщение Mar 3 2008, 17:53
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 305
Регистрация: 23-02-05
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848



Хочется чтобы была так называемая самокалибровка. дело в том что девайсы предполаегся эксплуатировать и в жару и в мороз и поэтому калибровка после сборки наверное не очень подходит.
как вообще организуется самокалибровка девайса?
есть котроллер в нем АЦП, думаю нажо закладывать в схему какие либо средства для калибровки а потом их программно обрабатывать.
натолкните на мысли или литературу.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Crowbar
сообщение Mar 6 2008, 11:45
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 190
Регистрация: 8-05-07
Пользователь №: 27 595



Если нужно калибровать только АЦП, а не промежуточный аналоговый тракт впридачу- то да, лучше поставить качесивенный АЦП (с возможносью автокалибровки, или без онный но с хорошими параметрами температурного дрейфа и т.п.).
Лично я использовал для автокалибровки всего аналогового канала мультиплексор на входе (причина в том, что у меня в аналоговых каналах стоят резисторные делители напряжения...)