> Как можно организовать калибровку АЦП в работающем на объекте девайсе., АЦП встроен в контроллер, своих средств калибровки не имеет
eXeC001er
сообщение Mar 3 2008, 17:53
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 305
Регистрация: 23-02-05
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848



Хочется чтобы была так называемая самокалибровка. дело в том что девайсы предполаегся эксплуатировать и в жару и в мороз и поэтому калибровка после сборки наверное не очень подходит.
как вообще организуется самокалибровка девайса?
есть котроллер в нем АЦП, думаю нажо закладывать в схему какие либо средства для калибровки а потом их программно обрабатывать.
натолкните на мысли или литературу.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
jasper
сообщение Mar 3 2008, 18:02
Сообщение #2


Народный чинитель
***

Группа: Участник
Сообщений: 415
Регистрация: 15-07-05
Пользователь №: 6 811



На входе АЦП ставится коммутатор, аналоговый мультиплексор или даже реле. Который периодически подключает вход АЦП к земле – калибровка нуля, а затем к ИОНу – калибровка усиления.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Mar 6 2008, 12:58
Сообщение #3


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(jasper @ Mar 3 2008, 21:02) *
На входе АЦП ставится коммутатор, аналоговый мультиплексор или даже реле. Который периодически подключает вход АЦП к земле – калибровка нуля, а затем к ИОНу – калибровка усиления.

Это - стандартный способ.
Для современных микроконтроллеров аналоговый мультиплексор уже внутри uC. Если есть неиспользованные каналы АЦП - то сам бог велел их подключить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Евгений Германов...
сообщение Mar 6 2008, 13:35
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 079
Регистрация: 24-06-07
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654



Цитата(alexander55 @ Mar 6 2008, 15:58) *
Это - стандартный способ.
Для современных микроконтроллеров аналоговый мультиплексор уже внутри uC. Если есть неиспользованные каналы АЦП - то сам бог велел их подключить.

Я думаю насчет бога вы погорячились smile.gif Если кроме ацп есть аналоговая часть то ацп отдельно можно и не калибровать а нужно,как уже писалось(ударение на букве А) ранее,калибровать весь тракт.
Go to the top of the page
 