Цитата(AlexOr @ Jun 29 2005, 10:35)
Чем выше проходная емкость питания интерфейса тем больше
влияние синфазных помех на приемник 485 когда он без земли.Действительно это так.
Но сея емкость всегда пренебрежимо мала относительно емкости самого кабеля к земле. Т.е. синфазная помеха сильно ослабляется.
Поэтому использовать три провода при километровой линии есть полный изврат. А вот для коротких и очень быстрых линий он конечно не помешает.
Авсолютно инверсный вывод,
Увеличение емкости кабеля относительно земли
может только увиличивать помехи.
Под землей я принимаю наихудший вариант земли: удаленную землю от
вашего приемника.
Именно поэтому при длиных линиях необходима референсная земля.
Вы имеете две емкости включенные последовательно: емкость кабеля к земле, проходная емкость блока питания и вход приемника между ними.
Как бы нибыла мала проходная емкость БП она нагружена на вход приемника
12кОм и создает имп. помехи если нет 3 проводника.
Нарисуйте однолинейную (D+ и D- вместе) схемку
с двумя емкостями и входом приемника и посмотрите.