реклама на сайте
подробности

 
 
> Нужны рекомендации по токовой петле 4-20 мА
Konstantin Ilich...
сообщение Mar 22 2008, 07:48
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 62
Регистрация: 7-12-06
Пользователь №: 23 250



Добрый день, уважаемые Спецы!

У меня есть готовое устройство с аналоговыми входами на AD7792 для подключения термометров сопротивления по 4-проводной схеме. Сейчас я хочу подключить к устройству датчики температуры, давления и влажности по интерфейсу 4-20 мА, с которым никогда не работал. Я посмотрел на интернете, как рекомендуют подключать такие датчики - 24В постоянки от источника на один конец, на второй - точный резистор на землю и на этом резисторе измеряем напряжение на АЦП. Не знаю, насколько полно это отражает, как реально по уму должна быть сделана эта схема.

Порекомендуйте, плиз, как грамотно реализовать подключение датчиков 4-20 мА, какие есть тонкости при работе с токовой петлей.

И ещё вопрос - если датчик уже стоит на трубе и подключен к стороннему измерителю - могу ли я как-то параллельно посадить свой АЦП на этот датчик, чтобы не ставить в трубу ещё один?

Заранее спасибо!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Baser
сообщение Mar 22 2008, 12:15
Сообщение #2


Просто Che
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 567
Регистрация: 22-05-07
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881



Что-то у вас одни фразы противоречат другим:
Цитата
У меня есть готовое устройство с аналоговыми входами на AD7792 для подключения термометров сопротивления по 4-проводной схеме. Сейчас я хочу подключить к устройству датчики температуры, давления и влажности по интерфейсу 4-20 мА...

Если ваше устройство рассчитано на на прямое подключение термометров сопротивления по 4-проводной схеме, то к нему нельзя подключить датчики с интерфейсом 4-20 мА.

Цитата
как рекомендуют подключать такие датчики - 24В постоянки от источника на один конец, на второй - точный резистор на землю и на этом резисторе измеряем напряжение на АЦП.

Рекомендуют правильно. Только эти входы нужно грамотно защитить от перегрузок и перенапряжений. И калибровать в цифровом виде.

Цитата
И ещё вопрос - если датчик уже стоит на трубе и подключен к стороннему измерителю - могу ли я как-то параллельно посадить свой АЦП на этот датчик, чтобы не ставить в трубу ещё один?

Какой датчик?
Если простой термометр сопротивления, то нельзя.
Если датчик с выходом 4-20 мА, то иногда можно. Но только если входные цепи измерителя гальванически развязаны. Т.е. тогда можно пропустить выходной ток датчика последовательно через входы различных измерителей.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Konstantin Ilich...
сообщение Mar 22 2008, 12:50
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 62
Регистрация: 7-12-06
Пользователь №: 23 250



Цитата(Baser @ Mar 22 2008, 15:15) *
Если ваше устройство рассчитано на на прямое подключение термометров сопротивления по 4-проводной схеме, то к нему нельзя подключить датчики с интерфейсом 4-20 мА.

Изделие можно немного модифицировать и переделать программу.
Не включать ток возбуждения, использовать внутреннюю опору 1,17 В (AD7792), униполярный режим, поставить измерительный резистор на 82 Ом 1% с расчетом на то, что при 4 мА напряжение на резисторе Ur=0.328 В, а при 20 мА Ur=1.64 В.
Я правильно всё понимаю?

Для защиты поставить bat54s - этого будет достаточно?

Что касается калибровки в цифровом виде - это само собой :-)

(Кстати, аналоговые каналы у меня имеют индивидуальную гальваническую изоляцию.)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Baser
сообщение Mar 22 2008, 13:10
Сообщение #4


Просто Che
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 567
Регистрация: 22-05-07
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881



Цитата(Konstantin Ilichev @ Mar 22 2008, 14:50) *
Изделие можно немного модифицировать и переделать программу.
...
Для защиты поставить bat54s - этого будет достаточно?
...
(Кстати, аналоговые каналы у меня имеют индивидуальную гальваническую изоляцию.)

Тогда без проблем, мыслите вы правильно smile.gif
Кроме диодов, конечно, резистор - до них и RC фильтр - после них.
А сам токоизмерительный резистор защитить - проблема.
Я уже как-то говорил об этом: Защита токового входа
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Konstantin Ilich...
сообщение Mar 22 2008, 14:01
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 62
Регистрация: 7-12-06
Пользователь №: 23 250



Цитата(Baser @ Mar 22 2008, 16:10) *
Тогда без проблем, мыслите вы правильно smile.gif
Кроме диодов, конечно, резистор - до них и RC фильтр - после них.
А сам токоизмерительный резистор защитить - проблема.
Я уже как-то говорил об этом: Защита токового входа

Спасибо за подсказку! :-)
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 16:28
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016