Группа: Свой
Сообщений: 146
Регистрация: 6-01-05
Из: Украина
Пользователь №: 1 831
Кокой максимальный резистор можно последовательно включать, чтобы обеспечить небходимую точность 8-10 бит. По PDF - вход 100 МОм, + ток утечки входа (грубо по расчету примерно даст 1 МОм) Слишком много, чтобы быть правдой. А реально кто сколько ставит в проектах, чтобы не сбоило? И нету ли импульсного тока зарядки в момент подключения входа на мультиплексор (во избежании внесении помехи в измеряемую цепь)?
Группа: Свой
Сообщений: 497
Регистрация: 9-06-05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Имхо, резистор и конденсатор следует выбирать из следующих соображений: 1. АЦП оптимизировано для работы с источником сигнала с выходным сопротивлением 10К или меньше. 2. Входная цепь должна отсекать помехи с частотой свыше 4кГц. В свое время использовал АЦП на AT90S8535 без внешних резистора и конденсатора, 8 разрядов вроде как обеспечивалось.
Группа: Участник
Сообщений: 231
Регистрация: 14-02-05
Пользователь №: 2 635
Цитата(rat @ Jul 4 2005, 10:24)
Входная цепь должна отсекать помехи с частотой свыше 4кГц.
Если можно, то уточните, частота 4 кГц взята из апнотов или это требование вашего проекта? Получается, что цепочку надо ставить примерно 1 кОм - 0,22 мкФ