реклама на сайте
подробности

 
 
> Проблемы с 8-канальным аналоговым входов в МК - каналы наводят друг на друга, При реализации оного, используется коммутатор MPC507 и АЦП ADS1245
ftpd
сообщение Mar 23 2008, 11:31
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 30
Регистрация: 3-02-06
Пользователь №: 13 965



Каждый канал - дифф. вход. Земля для всех каналов разная! Принципиально схема выглядит следующим образом ( схема аналогична схеме модуля ADAM-5017)

Аналоговых вход развязан следующем образом
-- сигнал + ---> резистор(10к) --->конденсатор(100nF) на мою землю ---> конденсатор (100nF) на сигнал -
-- сигнал - ---> резистор(10к) --->конденсатор(100nF) на мою землю ---> конденсатор (100nF) на сигнал +

Аналоговый вход(0-10В) -- далее MPC507 -- далее AD620(Пока без усиления, но в последствии буду усиливать) -- далее выходной сигнал (он один при выходе из AD620) -- делю делителем напрядения(3-1) -- далее на АЦП ads1245...

Когда все входные сигналы доходят до 10В --- начинается просадка всех остальных сигналов - вплоть до 9.3В....!

Спаял конденсаторы с входных каналов, наводить перестоло, но теперь сигнла очень сильно раскачивается(на +-0.2В)...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Stanislav
сообщение Mar 23 2008, 18:20
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987



Для начала, хотелось бы знать следущее:
1. С какой частотой производится выборка сигнала, выдача выходных отсчётов, и как часто Вы переключаете каналы?
2. В каких пределах могут меняться напряжения AI0+, AI1+, AI1-, AI2+, AI2-, AI3+, AI3-?


--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ftpd
сообщение Mar 23 2008, 18:27
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 30
Регистрация: 3-02-06
Пользователь №: 13 965



Цитата(Stanislav @ Mar 23 2008, 21:20) *
Для начала, хотелось бы знать следущее:
1. С какой частотой производится выборка сигнала, выдача выходных отсчётов, и как часто Вы переключаете каналы?
2. В каких пределах могут меняться напряжения AI0+, AI1+, AI1-, AI2+, AI2-, AI3+, AI3-?


1) Частота выборки не более 10 Гц
2) Макс. Дифф. сигнал 10В! Если мерить каждый из сигналов вольтметром относительно земли на плате то они -1В до 9-10В