Вот получается такая картинка. Это обмен в RS485-ом интерфейсе.

Прикрепленное изображение


Ровненький пакет между вертикальными маркерами это от одного передатчика - запрос. Корявый - это от другого передатчика ответ. Непонятно из-за чего его так коробит. Запрос посылает один драйвер и у него сигнал ровный, отвечают ему два других, по очереди, у обоих пакет корявый. Хотя интерфейс работает, ошибок нет. Скорость обмена 11Mbit. Кабель - витая пара, пробовал разный, и 1 метр, и 15 метров, ничего принципиально не меняется. Сигнал кривой на обоих концах кабеля. Земля устройств соединена через отдельный провод в том же кабеле. Экран через 75 ом подключен к земле мастера - у которого сигнал ровный. Почему-то разьёзжается потенциал земель у устройств.

Какие есть версии - почему может так коробить сигнал?


--------------------
В действительности всё не так, как на самом деле.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Галстук
сообщение Mar 27 2008, 08:44
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 112
Регистрация: 5-12-05
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818



Цитата(slog @ Mar 27 2008, 11:13) *
Ровненький пакет между вертикальными маркерами это от одного передатчика - запрос. Корявый - это от другого передатчика ответ. Непонятно из-за чего его так коробит.

Наверное, лезет синфазная помеха, которую диф интерфейс замечательно давит, поэтому все и работает. Если вам такая картинка не нравится, надо что-то делать с землей. Возможно, не соединять земли разных устройств тоненьким сигнальным проводом, а устроить настоящее заземление. Или исключить источник помехи.

Но насколько это необходимо? RS485 специально предназначен для работы в условиях помех.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Mar 27 2008, 08:52
Сообщение #3


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Галстук @ Mar 27 2008, 11:44) *
Наверное, лезет синфазная помеха, которую диф интерфейс замечательно давит, поэтому все и работает. Если вам такая картинка не нравится, надо что-то делать с землей. Возможно, не соединять земли разных устройств тоненьким сигнальным проводом, а устроить настоящее заземление. Или исключить источник помехи.

Но насколько это необходимо? RS485 специально предназначен для работы в условиях помех.

Все верно.