Здраствуйте,
есть задача сделать в устройстве с интерфейсом RS-485 светодиодную индикацию при неправильном подключении шины.
Так как при неправильном подключении возрастет ток потребления, то в качестве одного из вариантов рассматриваю установку датчика тока.
Посоветуйте пожалуйста вариант решения задачи.


--------------------
Надо говорить благое,
либо вообще ничего не говорить...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
PKM
сообщение Mar 28 2008, 04:29
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 35
Регистрация: 4-01-05
Пользователь №: 1 795



про какое неправильное подключение речь идет? Если А и В местами попутаны, то просто работать не будет. Если же замыкают - потребление тока драйвером увеличится. В питание драйвера и можно поставить что-нить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Русланчик
сообщение Mar 28 2008, 04:37
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 72
Регистрация: 4-06-07
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181



Цитата(PKM @ Mar 28 2008, 09:29) *
про какое неправильное подключение речь идет? Если А и В местами попутаны, то просто работать не будет. Если же замыкают - потребление тока драйвером увеличится. В питание драйвера и можно поставить что-нить.

Да, именно местами перепутаны. И при таком подключении должен загорется предупреждующий светодиод.


--------------------
Надо говорить благое,
либо вообще ничего не говорить...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Mar 28 2008, 05:28
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(Русланчик @ Mar 28 2008, 09:37) *
Да, именно местами перепутаны. И при таком подключении должен загорется предупреждующий светодиод.
Без "растяжки" линии резисторами это сложновато детектировать. В режиме приема выходы-то отключены. При наличии растяжки нужно ориентироваться на то, что при включенном драйвере, но отсутствии передачи потенциал A>B.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Русланчик
сообщение Mar 28 2008, 09:19
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 72
Регистрация: 4-06-07
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181



Цитата(rezident @ Mar 28 2008, 10:28) *
Без "растяжки" линии резисторами это сложновато детектировать.

Я подумал, а что если для индикации брать сигнал с линии А или В относительно общего провода? Тогда можно будет отказаться от "растяжки"...


--------------------
Надо говорить благое,
либо вообще ничего не говорить...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Mar 28 2008, 09:26
Сообщение #6


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Русланчик @ Mar 28 2008, 12:19) *
Я подумал, а что если для индикации брать сигнал с линии А или В относительно общего провода? Тогда можно будет отказаться от "растяжки"...

Растяжка нужна, чтобы сделать небольшой перекос (для устранения неопределенности в паузах в приемо-передаче и биений соответственно).
Go to the top of the page
 