Народ, кто как в своём софте реагирует на эти вектора? 07.gif

Как их корректно обрабатывать? И можно ли их избежать или их необходимо принимать как данность?

К стати в даташите написанно:
Код
The programmer must store the address of a spurious
interrupt handler in AIC_SPU as part of the application, to enable an as fast as possible return to
the normal execution flow. This handler writes in AIC_EOICR and performs a return from
interrupt.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
aaarrr
сообщение Apr 3 2008, 10:55
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 713
Регистрация: 11-12-04
Пользователь №: 1 448



Для этой функции надо делать точно такое же оформление, как и для других IRQ. Это обычное прерывание.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
defunct
сообщение Apr 3 2008, 11:33
Сообщение #3


кекс
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 825
Регистрация: 17-12-05
Из: Киев
Пользователь №: 12 326



Цитата(aaarrr @ Apr 3 2008, 12:55) *
Для этой функции надо делать точно такое же оформление, как и для других IRQ. Это обычное прерывание.

Зачем?
Обычное да не совсем. Отличие от остальных в том, что оно ложное, значит обрабатывать его не надо.
Просто выход с мимимумом сохранения контекста.
Если в AIC_EOICR можно писать любое число (сигнал о завершении прерывания), то и сохранять нечего.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aaarrr
сообщение Apr 3 2008, 11:41
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 713
Регистрация: 11-12-04
Пользователь №: 1 448



Цитата(defunct @ Apr 3 2008, 15:33) *
Обычное да не совсем.

Для процессора - самое обычное.