Задача: опрашивать 16 датчиков расхода AWM92100V, помогите с решением! |
|
|
|
Apr 3 2008, 00:43
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 62
Регистрация: 7-12-06
Пользователь №: 23 250

|
Приветствую уважаемых Коллег!
ОТЗОВИТЕСЬ, КТО ИСПОЛЬЗОВАЛ AWM92100V!!!
К нашему изделию заказчик хочет прицепить датчики расхода. В изделии уже используются АЦП AD7792. Для унификации хочется использовать эти же кристаллы.
Задача: опрашивать 16 датчиков расхода AWM92100V (Honeywell), расположенных на PCB плотной группой в линию. Питание датчиков 10В.
Я почитал на форуме и выяснил, что надо использовать ratiometric включение. Т.е. запитывать датчик от обычного линейного стабилизатора, от его ног отводить на делитель/4 (1% с низким ТКС), с которого подавать на выводы +REF -REF АЦП. А с выводов датчика заводить непосредственно на вход АЦП, и включать в нем внутренний усилитель.
Но нам нужно опрашивать 16 датчиков! Расстояние от АЦП до датчиков от 2 до 10 см по плате. Само собой надо мультиплексировать. Думаю сделать так: запитать все датчики от +10В, поставить мультиплексоры DG408 и подключать через них к АЦП по паре выходов каждого датчика. При этом делитель для REF придется располагать где-то отдельно от датчиков. Например, рядом с источником.
Что скажете, такая схема будет корректной, или мы что-то не учли? Честно говоря, первый раз делаем схему для мостового датчика - как надо делать её по уму?
|
|
|
|
|
 |
Сообщений в этой теме
Konstantin Ilichev Задача: опрашивать 16 датчиков расхода AWM92100V Apr 3 2008, 00:43 Konstantin Ilichev Цитата(muravei @ Apr 3 2008, 18:44) По ум... Apr 3 2008, 14:51 muravei ЦитатаРасстояние от АЦП до датчиков от 2 до 10 см ... Apr 3 2008, 14:52 Konstantin Ilichev Не хочу ставить инструментальные усилители, т.к. н... Apr 3 2008, 15:03  rx3apf Цитата(Konstantin Ilichev @ Apr 3 2008, 19... Apr 3 2008, 15:17   Stanislav Цитата(rx3apf @ Apr 3 2008, 19:17) ..Ну, ... Apr 3 2008, 16:17    Konstantin Ilichev Цитата(Stanislav @ Apr 3 2008, 20:17) Что... Apr 3 2008, 16:54  muravei Цитата(Konstantin Ilichev @ Apr 3 2008, 19... Apr 3 2008, 18:12   Stanislav Цитата(muravei @ Apr 3 2008, 22:12) Вы лу... Apr 3 2008, 19:32    kipmaster Цитата(Stanislav @ Apr 3 2008, 22:32) Спо... Apr 4 2008, 07:43     Stanislav Цитата(kipmaster @ Apr 4 2008, 11:43) Нев... Apr 5 2008, 08:30    muravei Цитата(Stanislav @ Apr 3 2008, 23:32) Дум... Apr 4 2008, 07:50 kipmaster Датчик судя по всему не слишком точный. Могу предл... Apr 4 2008, 07:31 Stanislav Цитата(kipmaster @ Apr 4 2008, 11:31) Дат... Apr 4 2008, 07:37 kipmaster Датчик - полумост, на схеме в datasheet дополняетс... Apr 4 2008, 07:56 muravei Цитата(kipmaster @ Apr 4 2008, 11:56) Дат... Apr 4 2008, 12:24  kipmaster Цитата(muravei @ Apr 4 2008, 15:24) Приче... Apr 4 2008, 13:04   muravei Цитата(kipmaster @ Apr 4 2008, 17:04) Дат... Apr 5 2008, 07:14    kipmaster Цитата(muravei @ Apr 5 2008, 10:14) Тады ... Apr 5 2008, 11:23     muravei Цитата(kipmaster @ Apr 5 2008, 15:23) А д... Apr 7 2008, 09:42 sensor_ua Видятся 2 варианта построение схемы:
1) ИОН выво... Apr 5 2008, 05:49 dmitry_w Тут есть готовое решение http://www.tmems.ru/index... May 14 2008, 17:35