Охранно-пожарная сигнализация, Разработка ОПС |
|
|
|
Apr 6 2008, 09:26
|
Группа: Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 6-04-08
Пользователь №: 36 511

|
Поставил задачу разработки ОПС на микропроцессорах Atmel. Задумка пока такова: Устройство будет состоять из датчиков дымы, температуры, движения и магнитных датчиков(ИО102-4 например) на окнах и дверях. пульта доступа(клавиатура, ЖК, IButton(используется как мастер ключ при смене пароля)). Сигнал тревоги будет выводиться на световую и звуковую сигнализацию, а так же по телефонному проводу. Прошу помощи в подборе компонентов для устройства и вообще кто этим занимался и имеет опыт прошу поделиться.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Apr 6 2008, 15:25
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 252
Регистрация: 14-09-06
Пользователь №: 20 377

|
Пожарный шлейф при работе с активными пожарными датчиками по двухпроводной схеме, например ИП212 ДИП, ИП-101-1А – работает как активный дымовой, питает их, отслеживаться должно: 1. Замыкание 2. Обрыв 3. Сработка одного датчика в шлейфе 4. Сработка двух и более датчиков.
Охранка - совсем просто там да 0, 1, Но не пожарка с активными датчиками, датчики питаются от шлейфа! Разбирал приборы, самые сложные это «Рубеж», производитель Сигма-ис (www.sigma-is.ru), попроще Болид (www.bolid.ru), ИП212 – сигма-ис делает. RS-485 -- связь с клавиатурой... Сухой контакт головная боль ПС – пойми из за чего подрабатывает пожарный датчик (запылился, сломался, замыкание в шлейфе, обрыв…) да и серена при замыкании (обрыве) шлейфа будет орать а так однозначно пожар! (хорошог когда по двум датчикам сработка)
|
|
|
|
|
Apr 6 2008, 15:58
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 210
Регистрация: 15-01-08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105

|
Цитата(_Алекс @ Apr 6 2008, 22:25)  Пожарный шлейф при работе с активными пожарными датчиками по двухпроводной схеме, например ИП212 ДИП, ИП-101-1А – работает как активный дымовой, питает их, отслеживаться должно: 1. Замыкание 2. Обрыв 3. Сработка одного датчика в шлейфе 4. Сработка двух и более датчиков.
Охранка - совсем просто там да 0, 1, Но не пожарка с активными датчиками, датчики питаются от шлейфа! Вы все правильно говорите для случая сертифицированного применения множества пожарных датчиков. Но нашему автору не грозит приемка пожарной инспекцией  .А вот головняка добавится. Если объект не большой (например собственная квартира) то нет проблем, посмотреть что случилось с датчиком. Главное, чтобы сигнал тревоги прошел. И тут не важно в чем причина: то ли это пожар, то ли обрыв провода (который тоже может возникнуть по причине пожара , а дачик при это не сработает  ) И поменьше ложняка, т.е сигналов не связанных с тревожными ситуациями. Поэтому ему решать - нужны ему эти усложнения или нет. Я бы не стал заморачиваться с аналоговыми входами на шлейфах.
Сообщение отредактировал Linker - Apr 6 2008, 15:59
--------------------
Я здесь и сейчас...
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
flager Охранно-пожарная сигнализация Apr 6 2008, 09:26 Herz Задумка неплохая, но такого добра хватает готового... Apr 6 2008, 10:01 flager Цитата(Herz @ Apr 6 2008, 18:01) Задумка ... Apr 6 2008, 10:59  Владислав Цитата(flager @ Apr 6 2008, 14:59) Цель -... Apr 18 2008, 12:35   avgust75 Цитата(Владислав @ Apr 18 2008, 15:35) Во... Apr 19 2008, 05:56    muravei Цитата(avgust75 @ Apr 19 2008, 09:56) адр... Apr 19 2008, 07:36 revolution Какой предполагаемый бюджет такой разработки?
Раз... Apr 6 2008, 10:39 Rst7 ЦитатаПоставил задачу разработки ОПС
Вы представл... Apr 6 2008, 11:18 flager Речь пока не идет создании, я на примере этого зад... Apr 6 2008, 11:47 Mik174 Если Ваша цель - научиться применять микроконтролл... Apr 6 2008, 12:17 Flasher Слухайте- гораздо проще нафаршировать схему из гот... Apr 6 2008, 12:46 flager Цитата(Flasher @ Apr 6 2008, 20:46) Слуха... Apr 6 2008, 13:10 revolution Цитата(flager @ Apr 6 2008, 13:47) Сейчас... Apr 6 2008, 12:57 Linker Цитата(flager @ Apr 6 2008, 16:26) Постав... Apr 6 2008, 13:22 flager Вот пока о чем я думаю:
ЖК индикатор: MT–10S1 http... Apr 6 2008, 13:54  Mik174 Цитата(flager @ Apr 6 2008, 17:54) Вот по... Apr 6 2008, 15:44 _Алекс Вы хотите сами делать датчики ПС?, это не просто... Apr 6 2008, 13:23 Linker Цитата(_Алекс @ Apr 6 2008, 20:23) 1 необ... Apr 6 2008, 15:23 revolution Цитата(flager @ Apr 6 2008, 15:54) Ещё не... Apr 6 2008, 14:52 arttab почитайте паспорта не дорогие опс - вэрс, сибирски... Apr 7 2008, 00:24 rv3dll(lex) причём пользуясь готовой платой вы получите вместе... Apr 7 2008, 04:39 bloodden Знает ли кто-нибудь протокол связи централи Satel ... Apr 7 2008, 12:55 researcher flager
Идея хорошая (обучение, плюс польза для дом... Apr 7 2008, 14:29 revolution Цитата(researcher @ Apr 7 2008, 17:29) 4)... Apr 7 2008, 15:22 rezident Цитата(revolution @ Apr 7 2008, 21:22) По... Apr 7 2008, 16:31 revolution Цитата(rezident @ Apr 7 2008, 19:31) Пять... Apr 7 2008, 17:14 pkuz Нет ну если быть точным то до питание 24 вольта вс... Apr 7 2008, 17:43 arttab Читайте НПБ и необходимость в последних постах отп... Apr 8 2008, 00:55 rv3dll(lex) а вместо резистора номинала шлейфа иногда устанавл... Apr 8 2008, 04:10 Linker Чем проще сигнализация, тем меньше будет проблем. ... Apr 8 2008, 15:31 rv3dll(lex) кстати решение - купить автосигнализацию - там всё... Apr 8 2008, 17:05 AloneWolf Есть готовый извещатель пожарный типа СПТ-2А. Пост... Feb 23 2012, 10:04