Поставил задачу разработки ОПС на микропроцессорах Atmel. Задумка пока такова: Устройство будет состоять из датчиков дымы, температуры, движения и магнитных датчиков(ИО102-4 например) на окнах и дверях. пульта доступа(клавиатура, ЖК, IButton(используется как мастер ключ при смене пароля)). Сигнал тревоги будет выводиться на световую и звуковую сигнализацию, а так же по телефонному проводу. Прошу помощи в подборе компонентов для устройства и вообще кто этим занимался и имеет опыт прошу поделиться.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
revolution
сообщение Apr 7 2008, 15:22
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 94
Регистрация: 21-06-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255



Цитата(researcher @ Apr 7 2008, 17:29) *
4). Пожарный шлейф должен иметь три состояния:
1. Пожар (шлейф закорочен датчиком или датчиками).
2. Дежурный (шлейф подгружен оконечным резистором).
3. Обрыв шлейфа (шлейф не подгружен оконечным резистором).
Маленькая корректировка.
Пожарная панель должна различать ЧЕТЫРЕ состояния пожарного шлейфа:
1. Пожар (шлейф нагружен сработавшим датчиком или датчиками).
2. Дежурный (шлейф нагружен оконечным резистором).
3. Обрыв шлейфа (шлейф не нагружен оконечным резистором).
4. Короткое замыкание шлейфа (оконечный резистор закорочен).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Apr 7 2008, 16:31
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(revolution @ Apr 7 2008, 21:22) *
Пожарная панель должна различать ЧЕТЫРЕ состояния пожарного шлейфа:
Пять состояний! Кто больше? biggrin.gif
Забыли еще
5. Уход параметров линии.
Т.е. ни одно из 4-х вышеперечисленных типовых состояний. Возникает, например, когда линия подмокла или когда "слишком умный" злоумышленник пытается нарушить работу охранного шлейфа. wink.gif
Кстати, в пожарных системах первое по списку состояние (срабатывание датчиков) разделяется еще на "внимание" и собственно "пожар".
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- flager   Охранно-пожарная сигнализация   Apr 6 2008, 09:26
- - Herz   Задумка неплохая, но такого добра хватает готового...   Apr 6 2008, 10:01
|- - flager   Цитата(Herz @ Apr 6 2008, 18:01) Задумка ...   Apr 6 2008, 10:59
|- - Владислав   Цитата(flager @ Apr 6 2008, 14:59) Цель -...   Apr 18 2008, 12:35
|- - avgust75   Цитата(Владислав @ Apr 18 2008, 15:35) Во...   Apr 19 2008, 05:56
|- - muravei   Цитата(avgust75 @ Apr 19 2008, 09:56) адр...   Apr 19 2008, 07:36
- - revolution   Какой предполагаемый бюджет такой разработки? Раз...   Apr 6 2008, 10:39
- - Rst7   ЦитатаПоставил задачу разработки ОПС Вы представл...   Apr 6 2008, 11:18
- - flager   Речь пока не идет создании, я на примере этого зад...   Apr 6 2008, 11:47
- - Mik174   Если Ваша цель - научиться применять микроконтролл...   Apr 6 2008, 12:17
- - Flasher   Слухайте- гораздо проще нафаршировать схему из гот...   Apr 6 2008, 12:46
|- - flager   Цитата(Flasher @ Apr 6 2008, 20:46) Слуха...   Apr 6 2008, 13:10
- - revolution   Цитата(flager @ Apr 6 2008, 13:47) Сейчас...   Apr 6 2008, 12:57
- - Linker   Цитата(flager @ Apr 6 2008, 16:26) Постав...   Apr 6 2008, 13:22
|- - flager   Вот пока о чем я думаю: ЖК индикатор: MT–10S1 http...   Apr 6 2008, 13:54
|- - Mik174   Цитата(flager @ Apr 6 2008, 17:54) Вот по...   Apr 6 2008, 15:44
- - _Алекс   Вы хотите сами делать датчики ПС?, это не просто...   Apr 6 2008, 13:23
|- - Linker   Цитата(_Алекс @ Apr 6 2008, 20:23) 1 необ...   Apr 6 2008, 15:23
- - revolution   Цитата(flager @ Apr 6 2008, 15:54) Ещё не...   Apr 6 2008, 14:52
- - _Алекс   Пожарный шлейф при работе с активными пожарными д...   Apr 6 2008, 15:25
|- - Linker   Цитата(_Алекс @ Apr 6 2008, 22:25) Пожарн...   Apr 6 2008, 15:58
|- - Flasher   микроконтроллер ставьте типа меги 16L. индикатор -...   Apr 6 2008, 18:31
- - arttab   почитайте паспорта не дорогие опс - вэрс, сибирски...   Apr 7 2008, 00:24
- - rv3dll(lex)   причём пользуясь готовой платой вы получите вместе...   Apr 7 2008, 04:39
- - bloodden   Знает ли кто-нибудь протокол связи централи Satel ...   Apr 7 2008, 12:55
- - researcher   flager Идея хорошая (обучение, плюс польза для дом...   Apr 7 2008, 14:29
- - revolution   Цитата(rezident @ Apr 7 2008, 19:31) Пять...   Apr 7 2008, 17:14
- - pkuz   Нет ну если быть точным то до питание 24 вольта вс...   Apr 7 2008, 17:43
- - arttab   Читайте НПБ и необходимость в последних постах отп...   Apr 8 2008, 00:55
- - rv3dll(lex)   а вместо резистора номинала шлейфа иногда устанавл...   Apr 8 2008, 04:10
- - Linker   Чем проще сигнализация, тем меньше будет проблем. ...   Apr 8 2008, 15:31
- - rv3dll(lex)   кстати решение - купить автосигнализацию - там всё...   Apr 8 2008, 17:05
- - AloneWolf   Есть готовый извещатель пожарный типа СПТ-2А. Пост...   Feb 23 2012, 10:04