реклама на сайте
подробности

 
 
> Старый AT-шный блок питания, Как запустить без нагрузки?
Alexandr
сообщение Jul 13 2005, 13:57
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 804
Регистрация: 1-12-04
Пользователь №: 1 283



Ситуация такая: нашел старый разобранный корпус бывшего сервера, в котором обнаружился блок питания. Блок питания вроде как стандартный AT. Включаю - не работает. Хотел было выбросить, но вспомнилось, что без нагрузки их включать не рекомендуют. Подключил к нему AT-шную мать и ... блок питания включился и нормально работает. Вопрос теперь в том, чтобы понять, как он определяет наличие материнской платы и обойти это ограничение.


--------------------
Иван Сусанин - первый полупроводник
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Alexandr
сообщение Jul 13 2005, 14:15
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 804
Регистрация: 1-12-04
Пользователь №: 1 283



Да обычный AT, стандартный разъем из 2-х частей. Тумблер обычный, просто рвет цепь. Цеплял резистор 510 Ом на каждое питание в отдельности, не помогает. Может надо не 510 Ом, и на все питания, а не на одно? Знать бы какой именно элемент в блоке питания не дает ему включится. Тогда я бы его изолировал как-нибудь.


--------------------
Иван Сусанин - первый полупроводник
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vvs157
сообщение Jul 13 2005, 15:31
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 526
Регистрация: 8-04-05
Пользователь №: 3 960



Реально нагружать надо +5 и +12. Еще можно предположить (хотя я такого никогда не встречал), что нужна нагрузка на PG (PowerGood) линию
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Daniil
сообщение Jul 14 2005, 00:43
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 82
Регистрация: 3-09-04
Из: Russia, Novosibirsk
Пользователь №: 590



Цитата(vvs157 @ Jul 13 2005, 22:31)
Реально нагружать надо +5 и +12. Еще можно предположить (хотя я такого никогда не встречал), что нужна нагрузка на PG (PowerGood) линию
*

Я нагружал только +5В резистором на 8ом и запускается без проблем. Хотя возможно что нагрузка сильно зависит от производителя БП....
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Alexandr   Старый AT-шный блок питания   Jul 13 2005, 13:57
- - vvs157   Особо ниакак не определяет. Его просто чем-нибудь ...   Jul 13 2005, 14:04
- - eXeC001er   НА линиях питания должна быть минимальная нагрузка...   Jul 13 2005, 20:11
- - zard   Импульсные блоки питания, если не принято специаль...   Jul 14 2005, 05:09
|- - xyzzy   Попробуй включить только с нагрузкой на +5. Но это...   Jul 17 2005, 22:49
|- - TsAN   В свое время использование старой автомобильной ла...   Jul 18 2005, 18:41
- - Old Nick   Цитата(Alexandr @ Jul 13 2005, 16:57)Ситуация...   Jul 19 2005, 00:20
- - TsAN   Цитата(Old Nick @ Jul 19 2005, 03:20)НОРМАЛЬН...   Jul 19 2005, 06:06
- - Old Nick   Цитата(TsAN @ Jul 19 2005, 09:06)......... О...   Jul 22 2005, 23:00
- - vlvl@ukr.net   Цитата(Old Nick @ Jul 23 2005, 03:00)Цитата(T...   Aug 11 2005, 05:53
- - vlvl@ukr.net   [quote=vlvl@ukr.net,Aug 11 2005, 09:53] Поглядел ...   Aug 11 2005, 07:29


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:54