Цитата(Alich @ Apr 20 2008, 10:13)

То с обратным не очень ясно. Как вариант использовать одноплатный комп (типа промышленный ПК с соответсвующим программным обеспечением). Но хотелось бы что нить стандартное.
В промышленных системах управления Ethernet, обычно, не используется непосредственно в системах управления (датчики-контроллер) по тому, что не обеспечивается гарантированная доставка сообщения. По этой причине, я так думаю, нет модулей удаленной периферии с интерфейсом Ethernet. Разрабатывался, так называемый, промышленный Ethernet, но текущее состояние я не знаю. Учтите это при включение датчиков в систему управления по Ethernet. И еще. Возможно, причина использования Ethernet в качестве полевой шины в наличии проложенного сетевого кабеля. Если удаление небольшое, возможно, будет дешевле пробросить новый кабель. Известите об этом заказчика с примерной раскладкой стоимости, может передумает.