Цитата(Vlad219i @ May 5 2008, 18:20)

Reset стОит подтянуть через резистор 4,7-10к к питанию.
Кстати - это может быть проблема не ресета, а запуска генератора (конденсаторов в обвязке кварца нет или не те, остатки флюса около кварца, неправильно выставленные фузы CKSEL,CKOPT etc).
Дело в том, что генератор внутренний. А при запуске индикатор выдаёт совершенно "нечитабельные" символы. Хотя по динамике их работы видно, что программа всё же работает. Всё-таки инициализировать ОЗУ обязательно. Сейчас буду пробовать. Уверен, дело в этом. Добавил в программу блок инициализации (очистки) ОЗУ, запуск стал корректным даже при отсутствии чего-либо на ножке reset.
Сообщение отредактировал Kuznec9999 - May 5 2008, 15:02