Цитата
А если говорить про науку, то и защищать надо не просто сравнивая RMS за период или пол-периода с некоей уставкой, а надо работать с кривыми защиты и в зависимости от значения текущего RMS выставлять время до отключения нагрузки.
Кривые защиты - тоже есть, только это называется ТЗП - токовая защита от перегруза. В зависимости от превышения тока над номинальным - разрешает работать определенное время. А МТЗ - от токов к.з. (как рэпер уже

) - вырубает все (так и хочется сказать ЙО) и сразу.
Защищаем мы электродвигатели.
Цитата
Вы используете MCP3204, который стоит дороже ATmega16. В вашем случае мне это кажется ненужной роскошью.
Простым усреднением за период я получил точность 0,5 % (для МТЗ), а показания - (усредняется за несколько периодов) - 0.1 %.
10-разрядного АЦП было недостаточно.
А колебания показаний было из-за того, что колебался период измерений. MCP3204 - самый дешевый, который мы смогли найти.
А насчет преобразования Фурье - это огромная тема, буду разбираться - старт дан, спасибо.
Цитата
У кого есть масло в голове, поймет о чем идет речь.
А можно уточнить людям без масла как влияет дифференцирование на измерение?