> Вопрос по подключению термопары J к PLC, Кто и как коструктивно подключает с учетом схемы компенсации?
Make_Pic
сообщение Jul 16 2007, 07:36
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 9-10-04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828



Вопрос по подключению термопары J к PLC:

Кто и как коструктивно подключает с учетом схемы компенсации холодного спая - какой разъем используете для подключения (в нем должен быть вмонтирован компенсационный датчик температуры)?

Какой компенсационный датчик используете?


У меня конструкция PLC одноплатная (все разъемы входов/выходов на плате))в собственном корпусе - но никак не могу придумать конструкцию подключения термопары.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
alux
сообщение May 28 2008, 12:33
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 589
Регистрация: 24-04-05
Пользователь №: 4 447



В продолжение темы (дабы не создавать новый топик).
У меня, собственно, такая же ситуация, - как лучше подключить термопару к прибору. Термопара используется для наружного измерения температуры. Термопара ТХА имеет термокомпенсационный кабель. В паспорте на термопару сказано, что ни в коем случае нельзя паять концы кабеля. Получается, можно контактной сваркой или просто скруткой. Но мне это не подходит. Решил использовать резьбовой разъем PC-4TB (рисунок прилагаю). Сигнал с термопары поступает на инструментальный усилитель AD623, дальше на АЦП (AD7799). Для универсальности через этот же разъем (вместо термопары) можно подключать термосопротивление Pt100 (разъем имеет 4 контакта).

Я думаю сделать так: в кожухе разъема (со стороны кабеля) к оставшемуся неиспользованному контакту припаять термосопротивление либо полупроводниковый термодатчик KTY81/82/83 для измерения температуры внутри разъема. Какие могут быть неприятности с таким включением? Нужно ли ответную часть разъема (внутри корпуса прибора) термоизолировать куском пенопласта?

И второе. Можно ли бороться с паразитными термопарами включением между разъемом и входом ИУ AD623 коммутатора, например DG303, с помощью которого делать одно прямое измерение и в инверсном, затем второй результат вычесть из первого. Таким образом паразитное смещение ,по идее, вычитается из полезного сигнала. Или этот способ подходит только для мостовых схем?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PC_4TB.rar ( 20.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение May 28 2008, 13:51
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(alux @ May 28 2008, 16:33) *
В продолжение темы (дабы не создавать новый топик).
У меня, собственно, такая же ситуация, - как лучше подключить термопару к прибору. Термопара используется для наружного измерения температуры. Термопара ТХА имеет термокомпенсационный кабель. В паспорте на термопару сказано, что ни в коем случае нельзя паять концы кабеля. Получается, можно контактной сваркой или просто скруткой. Но мне это не подходит.

Собрать все книги бы - да сжечь...
Это про вашу инструкцию...
Лучше огласите пожелания.... Точность, стабильность и пр...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alux
сообщение May 28 2008, 15:10
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 589
Регистрация: 24-04-05
Пользователь №: 4 447



Точности хочу 0,1 градусов. И стабильности хочу, чтобы не плавали показания при изменении температуры окружающего прибор пространства. Основным фактором, влияющим на стабильность параметров измерения, на мой взгляд, является минимизация паразитных термопар. Вы не ответили мне по поводу способа борьбы с ними коммутацией входа. Так даст это положительный эффект или нет?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение May 28 2008, 16:12
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(alux @ May 28 2008, 19:10) *
Точности хочу 0,1 градусов. И стабильности хочу, чтобы не плавали показания при изменении температуры окружающего прибор пространства. Основным фактором, влияющим на стабильность параметров измерения, на мой взгляд, является минимизация паразитных термопар. Вы не ответили мне по поводу способа борьбы с ними коммутацией входа. Так даст это положительный эффект или нет?

Тут так просто не ответить... 0.1 С соответствует напряжение порядка 5 микровольт. Если Вы правильно спроектируете плату (и кожух), то паразитнная термоЭДС будет меньше 5... Коммутация может дать положительный эффект, а может и нет... Это будет зависеть от того, где будет локализован Ваш паразитизм... относительно коммутатора...
Кроме всего прочего потребуется сложная калибровка Вашего экземпляра термопары. Можно учитывать температуру (не знаю, как тут сказать - холодных или горячих, лучше -"приборных") спаев медным, никелевым или платиновым термометром, расположенным вблизи (в тепловом контакте) "приборных" спаев. Сей датчик должен давать точность/воспроизводимость уж точно точнее, чем десятая градуса...
Есть еще специальные припои с малой термоэдс... для меди... Состав на память не скажу... Но если есть хороший теплловыравнивающий (а еще лучше - термостатированный) кожух, то все равно, чем паять...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alux
сообщение May 28 2008, 17:05
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 589
Регистрация: 24-04-05
Пользователь №: 4 447



Цитата(Tanya @ May 28 2008, 19:12) *
Коммутация может дать положительный эффект, а может и нет... Это будет зависеть от того, где будет локализован Ваш паразитизм... относительно коммутатора...
Не понял на счет "локализации паразитизма".
Если коммутатор поставить сразу после разъема (до входа ИУ) , то на мой взгляд таким способом можно удалить паразитные термопары, которые локализованы между коммутатором и входом АЦП. Поправьте меня, если ошибаюсь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение May 29 2008, 07:21
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(alux @ May 28 2008, 21:05) *
Не понял на счет "локализации паразитизма".
Если коммутатор поставить сразу после разъема (до входа ИУ) , то на мой взгляд таким способом можно удалить паразитные термопары, которые локализованы между коммутатором и входом АЦП. Поправьте меня, если ошибаюсь.

Вы не ошибаетесь... Только откуда возьмутся паразитные ЭДС внутри корпуса (при привильной конструкции)? Для этого необходимо иметь на трассе различные по составу проводники в совокупности с температурным градиентом. Обычно этот градиент и живет на входных клеммах (разъеме). Поэтому Вам лучше всего монтировать клеммы (разъем) на массивном металлическом основании и закрыть всю эту конструкцию металлическим тепловой экраном с внутренней и/или наружной теплоизоляцией. Провода входящие должны иметь хороший тепловой контакт с кожухом-экраном и основанием - массивной пластиной. Там же должен жить датчик температуры. В простейшем случае - обмотка реле - неплохой выбор.
Для особо мнительных можно посоветовать предусмотреть блок модуляции, который можно сначала не ставить, а попробовать без него.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alux
сообщение May 29 2008, 09:39
Сообщение #8


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 589
Регистрация: 24-04-05
Пользователь №: 4 447



Цитата(Tanya @ May 29 2008, 10:21) *
Только откуда возьмутся паразитные ЭДС внутри корпуса (при привильной конструкции)?

В реальных схемах, как бы они правильно не были спроектированы, всегда будут иметь место паразитные термопары, образованные соединениями медь/припой, ковар/медь, алюминий/ковар (соединения внутри м/с). Даже переход медь/медь сформированный из медных проводников от двух разных поставщиков может обладать термоэлектрическим напряжением 0,2 мкВ/С. Использование обычного металлопленочного резистора с разностью температуры на концах 1 градус вызовет термоэдс 20мкВ. Об этом можно прочитать в рекомендации Analog Device (документ прилагаю. Советую прочитать всем). Там же сказано, что данные термопарные эффекты не важны на переменном токе или если элементы находятся при одинаковой температуре. Т.е.я понял так, что если коммутировать вышеописанным способом, то таким образом можно исключить влияние данных термопар на измеряемый сигнал.

Цитата(Tanya @ May 29 2008, 10:21) *
В простейшем случае - обмотка реле - неплохой выбор.
Для особо мнительных можно посоветовать предусмотреть блок модуляции, который можно сначала не ставить, а попробовать без него.
Вот здесь моя нить понимания оборвалась. Не понял на счет "реле" и "блока модуляции".
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sensor.rar ( 3.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13394
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение May 29 2008, 10:09
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(alux @ May 29 2008, 13:39) *
В реальных схемах, как бы они правильно не были спроектированы, всегда будут иметь место паразитные термопары, образованные соединениями медь/припой, ковар/медь, алюминий/ковар (соединения внутри м/с). Даже переход медь/медь сформированный из медных проводников от двух разных поставщиков может обладать термоэлектрическим напряжением 0,2 мкВ/С. Использование обычного металлопленочного резистора с разностью температуры на концах 1 градус вызовет термоэдс 20мкВ. Об этом можно прочитать в рекомендации Analog Device (документ прилагаю. Советую прочитать всем). Там же сказано, что данные термопарные эффекты не важны на переменном токе или если элементы находятся при одинаковой температуре. Т.е.я понял так, что если коммутировать вышеописанным способом, то таким образом можно исключить влияние данных термопар на измеряемый сигнал.

Вот здесь моя нить понимания оборвалась. Не понял на счет "реле" и "блока модуляции".

Сомневаюсь, что на печатной плате может быть фольга... от разных поставщиков... Кроме того, зачем создавать градиенты температуры внутри, там, где их не должно быть.. И трудно мне представить перепад температуры в один градус на длине резистора... даже 1206... Земляной слой должен выравнивать и температуру... Предусилитель - непосредственно у входного разъема. Наружный экран-кожух поможет. Критические места должны быть покрыты теплоизоляцией... Уже писала про правильный дизайн... Это и имелось в виду...
Про реле... тривиально - обмотка - медный термометр сопротивления... для бедных.
Честно говоря, еще не приходилось видеть в реальных устройствах модулятора для устранения описываемых Вами ужасов. Если предусилитель сидит на входных клеммах, то куда (и зачем) совать модулятор?
Если Вы так термоЭДС боитесь, то может Вам проще заменить термопару термометром сопротивления?
И (или) перестать бояться...
Возможно, старение термопары еще страшнее....
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Make_Pic   Вопрос по подключению термопары J к PLC   Jul 16 2007, 07:36
- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Jul 16 2007, 12:36) Воп...   Jul 16 2007, 08:38
|- - Make_Pic   Цитата(Stanislav_S @ Jul 16 2007, 11:38) ...   Jul 16 2007, 09:57
|- - filchef   Цитата(Make_Pic @ Jul 16 2007, 12:57) Я х...   Jul 16 2007, 22:06
|- - Make_Pic   Цитата(filchef @ Jul 17 2007, 01:06) Указ...   Jul 17 2007, 04:39
|- - filchef   Цитата(Make_Pic @ Jul 17 2007, 07:39) Я х...   Jul 17 2007, 05:17
|- - Tanya   Цитата(Make_Pic @ Jul 17 2007, 08:39) Я х...   Jul 17 2007, 09:40
- - slog   А если датчик температуры холодного спая вынести к...   Jul 16 2007, 11:49
|- - Omen_13   Проще как раз компенсационные провода подключать к...   Jul 16 2007, 15:30
|- - Make_Pic   Цитата(Omen_13 @ Jul 16 2007, 18:30) Прощ...   Jul 16 2007, 17:52
||- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Jul 16 2007, 22:52) Вот...   Jul 16 2007, 19:11
|- - SunnyDevil   Цитата(Omen_13 @ Jul 16 2007, 18:30) В ид...   Jul 17 2007, 16:44
|- - Tanya   Цитата(SunnyDevil @ Jul 17 2007, 20:44) А...   Jul 17 2007, 16:49
- - Designer56   ЦитатаЧестно говоря, еще не приходилось видеть в р...   May 29 2008, 10:41
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ May 29 2008, 14:41) К...   May 29 2008, 10:59
|- - alux   А что такое модулятор или вибропреобразователь? Я ...   May 29 2008, 11:25
||- - Tanya   Цитата(alux @ May 29 2008, 15:25) А что т...   May 29 2008, 13:02
||- - alux   Все же, я хочу расставить все точки над "і...   May 29 2008, 13:29
||- - kipmaster   Цитата(alux @ May 29 2008, 16:29) Все же,...   May 29 2008, 14:01
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ May 29 2008, 16:59) Вы бы ...   May 29 2008, 19:14
- - alux   kipmaster, вы не ответили на мой вопрос (см. преды...   May 29 2008, 14:58
|- - kipmaster   Цитата(alux @ May 29 2008, 17:58) kipmast...   May 30 2008, 20:48
- - Designer56   А, кстати, зачем вообще +- 0,1 гр. с контактными м...   May 29 2008, 19:36
|- - alux   Цитата(Designer56 @ May 29 2008, 22:36) А...   May 30 2008, 18:03
- - alux   Я не считаю включение коммутатора неоправданным ус...   May 31 2008, 06:33
- - Tanya   Цитата(alux @ May 31 2008, 10:33) Я не сч...   May 31 2008, 07:41
- - alux   Цитата(Tanya @ May 31 2008, 10:41) Тут Вы...   May 31 2008, 08:08


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 19:20
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016