реклама на сайте
подробности

 
 
> Прерывание EXTINT в LPC2134, Вопросы по настройки прерывания по фронтам
Папа Карло
сообщение Jun 3 2008, 17:20
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 176
Регистрация: 15-02-08
Из: Москва
Пользователь №: 35 074



Нужно регистрировать внешнее изменение лог сигнала МК.
Не могу понять как мне настроить, чтоб МК выдавал прерывание по фрону сигнала.

В Кеил при симуляции биты EXTMODE, EXTPOLAR = 0.

При возникновении 0-ля на входе возникает прерывание, чтоб программа вышла из прерывания мне приходилось ставить 1-цу на ноге и скидывать EINT. В Кеил EINT не скидывался, если на ноге был 0.

Подскажите пожалуйста как мне настроить по фронтам прерывания ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Папа Карло
сообщение Jun 5 2008, 21:05
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 176
Регистрация: 15-02-08
Из: Москва
Пользователь №: 35 074



Настроил вот так:
Код
//EXTINT3
  EXTINT = 8;
  VPBDIV = 0x00;          //
  EXTMODE = 0x08;         //
  VPBDIV = 0x08;          //
  VPBDIV = 0x00;          //
  EXTPOLAR = 0x08;        //
  VPBDIV = 0x08;          //
  VPBDIV = 0x00;          //
  EXTINT = 0x08;          //
  VPBDIV = 0x00;          //


Но прерывание срабатывает только по фронту с 0 на 1, а наоборот не реагирует.
Может я что то упустил ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 02:11
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016