реклама на сайте
подробности

 
 
> Прерывание EXTINT в LPC2134, Вопросы по настройки прерывания по фронтам
Папа Карло
сообщение Jun 3 2008, 17:20
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 176
Регистрация: 15-02-08
Из: Москва
Пользователь №: 35 074



Нужно регистрировать внешнее изменение лог сигнала МК.
Не могу понять как мне настроить, чтоб МК выдавал прерывание по фрону сигнала.

В Кеил при симуляции биты EXTMODE, EXTPOLAR = 0.

При возникновении 0-ля на входе возникает прерывание, чтоб программа вышла из прерывания мне приходилось ставить 1-цу на ноге и скидывать EINT. В Кеил EINT не скидывался, если на ноге был 0.

Подскажите пожалуйста как мне настроить по фронтам прерывания ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Папа Карло
сообщение Jun 5 2008, 21:05
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 176
Регистрация: 15-02-08
Из: Москва
Пользователь №: 35 074



Настроил вот так:
Код
//EXTINT3
  EXTINT = 8;
  VPBDIV = 0x00;          //
  EXTMODE = 0x08;         //
  VPBDIV = 0x08;          //
  VPBDIV = 0x00;          //
  EXTPOLAR = 0x08;        //
  VPBDIV = 0x08;          //
  VPBDIV = 0x00;          //
  EXTINT = 0x08;          //
  VPBDIV = 0x00;          //


Но прерывание срабатывает только по фронту с 0 на 1, а наоборот не реагирует.
Может я что то упустил ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zltigo
сообщение Jun 5 2008, 21:23
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244



Цитата(Папа Карло @ Jun 5 2008, 23:05) *
Может я что то упустил ?

Напротив, почему-то нафантазировали, что прерывания от какой-то сырости должны возникать одновременно по обоим фронтам. Можете выбрать один из двух вариантов, или перепрограммировать после каждого из прерываний rising/falling-edge режимы.


--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Папа Карло
сообщение Jun 6 2008, 16:27
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 176
Регистрация: 15-02-08
Из: Москва
Пользователь №: 35 074



Цитата(zltigo @ Jun 6 2008, 01:23) *
нафантазировали


Блин, какой облом.
Ну придётся перепрограммировать ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zltigo
сообщение Jun 6 2008, 17:20
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244



Цитата(Папа Карло @ Jun 6 2008, 18:27) *
Блин, какой облом.

Облом был-бы если-бы было так, как Вам хотелось, а так это абсолютно нормальное поведение контроллеров прерываний.


--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes