RS-485 рассчитан на одну общую длинную линию до 1,2 км. А если соединение звездой 5 объектов, то какая длина может быть от центра до каждого из них и где ставить терминальные резисторы 120 Ом?
Соединение звезда не предназначено для RS-485, но в некоторых случаях допускается. Случаи эти нужно рассматривать отдельно. А на этапе проектирования новой (еще не проложенной) линии связи RS-485 "звезду" следует исключить из рассмотрения вообще.
Длина линии на которой ещё будет работать RS485 в наибольшей степени зависит как раз от усов. Если вам нужна звезда - возьмите кабель с 2мя или больше витыми парами. По одной паре сигнал туда, по другой обратно. Выглядеть будет как звезда (в т.ч. многоуровневая), а на самом деле - линия. Кажется, что длина в 2 раза меньше становится. Но если проверить, то РЕАЛЬНАЯ дальность даже увеличится. 1 мбит 50 метров это реально. А если начать усы делать, то и 30 метров не получится. А кабель хорошо обычный эзернетовский подходит. Ещё и для питания провода остаются.