RS-485 рассчитан на одну общую длинную линию до 1,2 км. А если соединение звездой 5 объектов, то какая длина может быть от центра до каждого из них и где ставить терминальные резисторы 120 Ом?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
rezident
сообщение Jun 17 2008, 11:22
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Соединение звезда не предназначено для RS-485, но в некоторых случаях допускается. Случаи эти нужно рассматривать отдельно. А на этапе проектирования новой (еще не проложенной) линии связи RS-485 "звезду" следует исключить из рассмотрения вообще.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
galjoen
сообщение Jun 17 2008, 12:08
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 841
Регистрация: 10-05-07
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640



Длина линии на которой ещё будет работать RS485 в наибольшей степени зависит как раз от усов. Если вам нужна звезда - возьмите кабель с 2мя или больше витыми парами. По одной паре сигнал туда, по другой обратно. Выглядеть будет как звезда (в т.ч. многоуровневая), а на самом деле - линия. Кажется, что длина в 2 раза меньше становится. Но если проверить, то РЕАЛЬНАЯ дальность даже увеличится. 1 мбит 50 метров это реально. А если начать усы делать, то и 30 метров не получится. А кабель хорошо обычный эзернетовский подходит. Ещё и для питания провода остаются.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy Great
сообщение Jun 17 2008, 12:43
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 793
Регистрация: 5-11-04
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057



Цитата(galjoen @ Jun 17 2008, 15:08) *
По одной паре сигнал туда, по другой обратно. А кабель хорошо обычный эзернетовский подходит. Ещё и для питания провода остаются.

Делали и так. Ну, про кабель я даже не задумался: а что, кто-то другой использует?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
galjoen
сообщение Jun 17 2008, 12:59
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 841
Регистрация: 10-05-07
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640



Цитата(Andy Great @ Jun 17 2008, 16:43) *
Делали и так. Ну, про кабель я даже не задумался: а что, кто-то другой использует?

Замечательно подходит фиреварный кабель. Но он менее доступен, хотя мы используем. А если только в одну сторону - усбишный. Он доступен.